iki aynı proje birinde döşeme hata diğerinde hata yok
"yakkup.ide8" projesinde 6.katta D08 döşemesinin 2 no'lu , D10 döşemesinin 1 no'lu donatı akslarının donatı tipi ve Bodrum katta D14 döşemesinin 2 no'lu donatı aksının donatı tipi, konsol olarak çalıştırılmış.
Konsol döşemelerde plak alınlığının serbest açıklığa oranı 1/12 den az olamaz. (TS 500 madde 11.2.2) yakkup.cde projesinde ise üstte+allta düz donatı olarak çalıştırılmış.
Döşeme yardımcı toolbarındaki "Betonarme Hesap Askı Eedit" komutu ile donatı akslarının donatı tipi değiştirilebilir.
Levent bey size iki kez teşekkür ederim. Hem sorunumu cevap bulduğunuz için hem de bu kadar kısa sürede dönüş yaptığınız için.
Çok makbule geçti.
Başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim...