Muhtemelen hatalı tipik diş sürekliliği tanımı acil yardım

KaraogluYapi

Yeni Üye
Döşemelerimi tek doğrultuda kurmam ve tek tek tipik kiriş atamış olmama rağmen böyle bir hata alıyorum. ve ayrıca N216 ve katlardaki eş döşemeleri atamamış olmama rağmen böyle bir döşeme tanımlamış. Yardımcı olursanız çok memnun olurum.
 

Ekli dosyalar

  • 227 ADA 2 PARSEL 16.03.2018.ide85
    1.6 MB · Görüntüleme: 680
Re: Muhtemelen hatalı tipik diş sürekliliği tanımı acil yard

KaraogluYapi:2rnjmqkv' Alıntı:
Döşemelerimi tek doğrultuda kurmam ve tek tek tipik kiriş atamış olmama rağmen böyle bir hata alıyorum. ve ayrıca N216 ve katlardaki eş döşemeleri atamamış olmama rağmen böyle bir döşeme tanımlamış. Yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Merhaba,
"Sistem çözülemiyor" mesajı Bodrum kattaki D23 döşemesinden kaynaklanıyor. Döşeme kotu ile bağlandığı kirişin kotu uyumlu değil.

N216 döşemesi hatalı tanımlanmış. Döşemeyi aşağıdaki bağlantıda anlatıldığı gibi silebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Diğer bazı notlar;
-Merdiven mesnetlenme koşullarını uygun şekilde düzenleyiniz.
-Bodrum katın rijit kabul edilmemesi uygun olur.
-Nervür tipik diş süreklilikleri hatalı.
-Bodrum kattaki ismiyle D20 döşemesinin nervür dişlerinin her iki ucu da boşta.
-Bodrum kattaki ismiyle D09 döşemesine ait nervür dişlerinde 370 cm uzunluğunda konsol ve süreksiz nervürler mevcut.
İyi çalışmalar
 