Mantar döşeme analizi

ideCAD Betonarme hakkında sorular, görüşler, öneriler

Mantar döşeme analizi

Mesajgönderen aykutkeskin12 » 16 Haz 2017, 11:04

Merhaba üzerine çalıştığım projede analiz yaptıktan sonra döşeme kalınlığını ne kadar büyütsem de hata veriyor mantar döşemede farklı şekilde mi tasarlamam gerek?
-Kolon başlıklarının kalınlıklarını ve tabla yüksekliğini 0 vermemiz söyleniyor forumda peki uygulamada nasıl oluyor,hiç yapılmıyormu?
Eklentiler
MANTAR DÖŞEME.cde
(784.46 KiB) 22 kere indirildi
aykutkeskin12
 
Mesajlar: 6
Kayıt: 27 Şub 2017, 12:05
Konum:

Re: MANTAR DÖŞEME ANALİZ

Mesajgönderen YasinTezel » 16 Haz 2017, 15:51

Merhaba,

Gönderdiğiniz projede mantar döşemelerde 20cm kalınlık kullanmışsınız bu yeterli gözüküyor. Kalınlık ile ilgili bir hata yok.
Döşemelerde ana donatılarda da sorun gözükmüyor, sadece ilave donatılarda yetersizlik söz konusu.
Betonarme Döşeme diyaloğunda ilaveler sekmesine girin. Döşemeler için kullandığınız ilave donatı çapını arttırabilirsiniz veya aralıklarını azaltarak Mevcut A.S yi, Gereken A.S. yi karşılayacak şekilde değiştirin
döşemeilave.png
döşemeilave.png (34.59 KiB) 347 kere görüntülendi


Kolon başlıklarının 0 kalınlıkta yerleştirmesi raporlarda döşeme zımbalama kontrollerinin yapılması için gerekli olan bir şey. Uygulamayı etkileyen bir durum söz konusu değil.

Mantar döşeme analizlerinde yarı rijit diyafram ve Döşemelerde deprem etkilerini kullan opsiyonlarını seçerek analiz yapın
deprem.png
deprem.png (25.95 KiB) 347 kere görüntülendi


Bu başlığı da incelemenizi tavsiye ederim.
viewtopic.php?f=5&t=4699&p=21069&hilit=#p21069
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 538
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59


Dön ideCAD Betonarme