Re: temel
Projenin basit bir konut yapısı olduğunu tahmin ediyorum.Bu nedenle başta döşeme yükleri olmak üzere yüklerinizi kontrol etmenizi tavsiye ederim. Döşemede gerek hareketli yükleri (0.300 yapmışsınız, 0.200 olabilir) gerekse sabit yükleri (+0.350 ) almışsınız ki çok olduğunu düşünüyorum. Bunu yanında bazı döşemelerde ilave olarak duvarlar da var. Ayrıca çok küçük olan döşemelerin kalınlıklarının da 12cm olduğu görülüyor. Bu ihtiyaç fazlası kalınlı ilave yük demektir.
Benzer şekilde kiriş yüklerini de kontrol ediniz. Örneğin kat yüksekliğiniz 300 olmasına rağmen 268 yüksekliğinde duvar bilgisi verilmiş. Çatı katındaki döşeme ve duvar yüklerini ayrıca değerlendiriniz.
Bundan başka 100 cm sürekli temelde 8'lik donatı ile etriye olmasını doğru bulmuyorum. Çünkü sargı donatısı boyu 90+90+40+40+kancalar yaklaşık 500 cm olacaktır. Zaten ince olan bu donatı çapı için böyle bir etriye amacına uygun olmaz. Deformasyonu çok olur. Temel kirişlerini daha geniş yapabilirsiniz. Neden 100 cm yapmak durumda olduğunuzu bilmiyorum. Bana kalırsa ben bu sistemi kirişsiz radye olarak çözerdim. Eğer yükseltmem gerekirse 50-60cm her neyse su basman perdesi kullanırdım. Bunları da sisteme dahil edeceğim diye uğraşmazdım. Kısa kolon oluşmamasına özen gösterir montajı da bu çerçevede önerirdim. Bunun daha ekonomik ve iyi bir çözüm olacağını düşünüyorum.
Buraya kadar sizin sorununuzla ilgili yazdım. Bunlardan başka; çerçeve oluşumunuz hiç sağlıklı değil. Oldukça fazla ve tutarsız saplama kirişler var. Özellikle S1, 2, 3 kolonlarının bağlantıları çok yetersiz. Üstelik S1 kolonuna kolondan konsol kiriş bağlamışsınız. Zaten X yönünde bağlanmayan bu kolonların ucuna koyduğunuz kirişler de 25/32. Eğer yapınızdaki döşemeler nervürlü döşeme ise (ki döşeme kalınlıklarından öyle olmadığı anlaşılıyor) o zaman kolonları da bağlamanız gerekmez mi?
K18 veya K19 kirişleriniden birinin yönünü değiştirmeniz gerekir. Kiriş detayları aldığınızda sorunu göreceksiniz. Kolondan konsol bir yana kirişten konsol kesinlikle önermediğimiz bir durumdur. (Normal kat K5 4. kat K41, K43 kirişleri gibi). Kolonların neredeyse tamamı Y yönünde dizilmiş, madem hepsi Y yönünde olacak (ki yapmamanızda fayda var) hiç olmazsa dar kenarlarını 30 cm yapın.
Bu kadar fazla yüklediğiniz binaya merdiven yüklerini dahil etmemişsiniz. Ayrıca yapıyı üst yapı etkileşimli ve yarı rijit diyafram olarak çözmenizi öneririm. Size yazarken diğer arkadaşları da benzeri hatalar yapmaması için detaylı yazdım. Kolay gelsin İyi çalışmalar.
Not : Mühendis her projeyi çözmek zorunda değildir. Çözer mi? Çözer! Fakat gerek mimarlar ve gerekse müşteriler bunun sonuçlarına katlanması gerekir. Dolayısıyla çözüm mercileri bu üç ortaktır. Eğer sistem sizi zorluyor, aklınıza ve mühendisliğinize yatmıyorsa gönderin mimarına biraz daha çalışsın. Biraz çözüm de o bulsun ki aynı tarzdaki projeleri size göndermek durumunda kalmasın.