Perde Oranı Kontrol Hatası

İyi Akşamlar 2 bodrumlu bir projem var; 2. bodrum katım toprağa gömülü olduğu için perde dönüyorum,1. bodrumda da arka kısmını yani toprakla temas eden yerleri perdeyel geçiyorum;üzerine ayrıca bir kiriş tanımlamıyorum. Yani 2. ve 1. bodrumdaki bir kısım perdeler 2 kat boyunca devam ediyor. Fakat analiz aldığımda Perde Oranı Kontrol Hatası ile karşılaşıyorum. Muhtemelen fotoğrafta gözüken 1. bodrum kattaki perde boyutunun 2. bodrum kattaki perde boyutundan daha büyük algılanması. Nasıl düzeltebilirim ? Teşekkürler şimdiden.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    44.2 KB · Görüntüleme: 5,669
Merhaba,
Perde Oranı kontrolü taşıyıcı sistemi sadece perdelerden oluşan binalar için yapılan bir kontroldür. (Tdy 2007 madde 3.6.1.2) Yönetmeliğe göre bu koşulu sağlayan sistemlerde perde boyut ve donatı oranları daha az alınabilmektedir. (Madde 3.6.1.2 ve madde 3.6.3.2 ) Bağlayıcı değildir. Seçmeli Rapor Ayarlarından bu satır işaretlenmeden rapor alınabilir.
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst