Döşeme sehim hatası

Merhabalar projemdeki döşeme sehim hatalarını çözemedim. Büyük bir açıklık olmamasına rağmen çözemiyorum (ZEMİN KAT D14 VE D28). Mutlaka birşeyi gözden kaçırıyorum. Bakabilirseniz sevinirim.
İyi Çalışmalar Dilerim...

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
damlatpzz":2vrp9d98' Alıntı:
Merhabalar projemdeki döşeme sehim hatalarını çözemedim. Büyük bir açıklık olmamasına rağmen çözemiyorum (ZEMİN KAT D14 VE D28). Mutlaka birşeyi gözden kaçırıyorum. Bakabilirseniz sevinirim.
İyi Çalışmalar Dilerim...

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Merhaba,

Sisteminizde yarı rijit çözümünde 8.504'de tespitlerimizde bulunan nedenlerden dolayı döşeme ağları doğru oluşmuyor. Analiz sırasında program oluşmadığını bildiriyor. Tam rijit diyafram çözümü seçebilirsiniz.

Tam rijit diyafram çözümünde de TS500 kalınlık kontrolüne sağlamayan ve eksik as olan döşemeler bulunmakta. TS500 kalınlık kontrolünde sağlamayan döşemenin kalınlığını attırmanız gerekir. Eksik as veren konsol döşemede ise donatı çapını attırın.

Not : Yeni versiyon testlerinde döşeme ağları doğru oluşmaktadır.
 
Geri
Üst