burulma hakkında

iek58

Üye
merhabalar

bodrum 2 ve bodrum 1 katlarında toprak yükü nedeniyle uzun perdeler mavcut

bu sebeple, B2 ve B1 de RM ve KM çok uzakta çıkıyor.

Z ve üzeri 3 katta RM ve KM ile ilgili problem yok

bodrum katlarda bu kadar büyük eksantrisite çıkmasının sizce olumsuz yönleri nelerdir.

programda rijit kat kabulü seçeneği mevcut ancak sizler bu seçeneği kullanmaya ne kadar sıcak bakıyorsunuz?

proje ile alakalı diğer tavsiyelerinizi de eklerseniz sevinirim

saygılar

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerilerim
--Geometri kontrolünde verilenleri düzeltin,
--Merdiveni ekleyerek sistemle beraber çözün
--Çatıda hareketli yükleri azaltabilir, duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--Düzenlenmiş proje ekte

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UO.cde
    2 MB · Görüntüleme: 610
unver":6r77qibx' Alıntı:
Merhaba
Önerilerim
--Geometri kontrolünde verilenleri düzeltin,
--Merdiveni ekleyerek sistemle beraber çözün
--Çatıda hareketli yükleri azaltabilir, duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--Düzenlenmiş proje ekte

Ünver ÖZCAN

ilginiz için çok teşekkür ederim Ünver Bey,

-tecrübelerinizden asıl öğrenmek istediğim; Bodrum 2 de tek yönde rijit kabulü yapmışsınız. bunu yapmanın artılarını ve eksilerini nelerdir.
-x yönündeki perdeleri sadece kabuk olarak modellemişsiniz. "subasmanı/üst katlarda devam etmeyen perde" olarak seçmemişsiniz. bunun nedeni nedir?
-60 mb olarak yüklediğim dosyayı nasıl 2 mb yaptınız ? :D

saygılarımla...
 
Merhaba
iek58":2lghnrzl' Alıntı:
-tecrübelerinizden asıl öğrenmek istediğim; Bodrum 2 de tek yönde rijit kabulü yapmışsınız. bunu yapmanın artılarını ve eksilerini nelerdir.
--Binanın sağında, solunda ve ortada perdeler olduğu için bu yönde rijitliği var kabul ettim,
iek58":2lghnrzl' Alıntı:
-x yönündeki perdeleri sadece kabuk olarak modellemişsiniz. "subasmanı/üst katlarda devam etmeyen perde" olarak seçmemişsiniz. bunun nedeni nedir?
--Perde modellemesine müdahale etmedim, Kabuk olarak modelle aktif, su basman/ tüm katlarda devam etmeyen perde pasif olacak,
iek58":2lghnrzl' Alıntı:
-60 mb olarak yüklediğim dosyayı nasıl 2 mb yaptınız ?
-herhangi bir katta boşta bir kiriş çizin,
-hesap yaptırın,
-Program hata mesajı verir,
-hesap yaptırmayı kapatın,
-kirişi silip sıkıştırarak kaydet veya projeyi kaydet ile yükleyin.

Ünver ÖZCAN
 
teşekkürler

unver":3rd0tu5z' Alıntı:
--Binanın sağında, solunda ve ortada perdeler olduğu için bu yönde rijitliği var kabul ettim,

plan görünümünde binanın soluna ve arkasına zorunlu olarak perde yerleştirdim ortasına ve sağına ise rijitlik merkezini dengelemek adına perde yerleştirdim.

bu perdeleri yerleştirmeseydim bunun çözümü için neler yapabilirdik?

B1 de sadece arkasına perde yerleştirdiğim gibi

unver":3rd0tu5z' Alıntı:
--Perde modellemesine müdahale etmedim, Kabuk olarak modelle aktif, su basman/ tüm katlarda devam etmeyen perde pasif olacak,

kabuk olarak modelleyi aktif tutacağım. ama üst katlarda devam etmeyen perdelerde "su basman/ tüm katlarda devam etmeyen perde" seçeneğini aktif etmem gerekmez mi?

saygılarımla...
 
Geri
Üst