Rijitlik yönü tayini nasıl yapılır

iek58

Üye
merhabalar,

tecrübeli arkadaşlarımın bilgilerine ihtiyacım var

B2 de 3 tarafı perde olduğu için iki yönde rijit kabulü yaptım
B1 de Y yönünde uzunca perde olduğu için Y yönünde rijit kabulü yaptım
Projedeki rijitlik yön tayinlerim doğru mudur?
B1 de olmayan B2 de olan perdeleri "subasmanı/yukarı katlarda devam etmeyen perde" olarak işaretledim
Zeminde olmayan B2 de olan perdeleri de "subasmanı/yukarı katlarda devam etmeyen perde" olarak işaretledim

bu uygulamalar doğru mu? değilse neler yapmalıyım?

Yapı özet bilgilerinde,

Z de P021 perdesinde kesme sorunu
B2 de S019 kolonunda kesme sorunu
Ve 4 döşemede çif donatı gerekli hatası veriyor

bunları nasıl çözmemi önerirsiniz?

saygılarımla...

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Mevcut yönetmelikte rijit bodrum kabulü ile ilgili net bir açıklama yok. Üç tarafı perde ile kapalı olduğu durumlarda kimi zaman rijit kabul yapılabilir. Fakat bana göre sizin projenizde açık olan cephe uzun cephelerden biri. Ayrıca söz konusu cephe oldukça girinti çıkıntılı. Rijit kabulünde bu konuların da dikkate alınması gerekir diye düşünüyorum.

1. bodrum kattaki kabulünüz zaten hatalı olmuş. Eğer orada da bir rijitlik tanımlaması yapacaksanız y yönünde değil x yönünde yapmanız gerekir. Ama x yönü için yine yukarıda yazdığım gibi diğer cephe açık.

1. bodrumda p002 perdesi katlarda devam etmiyor, işaretlenebilir. P020nin tarifi doğru.

S30 kolo
 