projemde zemin kat yüksekliği 3.5 diğer katlar 3 metre olmak üzere zemin kat s2 ve s9 kolonlarının kapasite diyagramlarında aşırı zorlandığını görüyorum.bunun için boyutları büyütmeden neler yapılabilir.ayrıca projeyle alakalı önerileriniz varsa bekliyorum teşekkürler.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • Adsız2.jpg
    Adsız2.jpg
    138.6 KB · Görüntüleme: 2,085
Merhaba
Önerilerim:
--Öneri almak isteyen arkadaşların tamamı duvar ikonunu kullanmıyor.
--Programda duvar ikonu ile duvar yüklerini girerseniz, duvar boşluklarını verebilir perspektif ekranında duvarları görüp hata ihtimalinizi çok aza indirirsiniz.

--Geometri kontrolündeki hataları giderin,
--Bütün katlarda K59 kirişi boşta görülüyor. Deprem anında K440-K458 kirişlerini koparır. K59 perdelere otursun,
--4. katta döşeme yok,
--3. katta saçakların hareketli yükleri yok, bu katı kullanmayacaksanız nervürleri hareketli yükleri fazla,
--Baca boşlukları nervürleri kesmesin ya küçültün yada nervür yönünü değiştirin,
--Kolonlardaki B hatalarını giderin,
--Merdiveni mesnetleyip beraber çözün,
--Makine dairesi döşemesini unutmayın,
--Hesap sonucu S13 kolonunda maksimum pursantaj aşıldı görülüyor. S13 ve diğere Kolonların dar kenarları 30 cm den az olmasın.
--nervür kirişleri perdeleri/kolonları ortalasın,
--Nervür kirişleri kolondan/perdeden 32/2=16 cm fazla taşmasın.
--Taşıyıcı sistem davranış katsayısı x yönünü 7 y yönünü 8 alınabilir.
--Diğerlerine dokunmadan Taşıyıcı sistem davranış katsayısı düzeltilerek yapılan hesap hata vermiyor.

Ünver ÖZCAN
 