Zımbalama dayanımı yetersiz

gunay.17

Etkin Üye
İnşaat Mühendisiği 4. sınıf öğrencisiyim. İdecad öğrenmek amacıyla proje çiziyorum. Statik projesi çizilmiş bir projenin çizimini yapıyorum ve karşılaştırıyorum. Zımbalama dayanımı yetersiz uyarısı aldım temelde, kalınlığı arttırdım 300 cm ye kadar hala karşılamadı. Çizilmiş statik projede kalınlık 70 cm idi. Çizimde hata var sanırım. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

Proje
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerilerim;
--Taşıyıcı sistem davranış katsayısını her iki yönde 7 yapın,
--Kat genel ayarlarından TEMEL katının rijitlik tiklerini koyun,
--TEMEL katındaki perdelerin dışarıdaki döşemeleri kaldırın, (bundan dolayı zımbalama hatası veriyor.)
--Merdivenin mesnetlemesi yapılmamış,
--2. KAT döşemelerindeki hareketli yüklerini azaltabilirsiniz.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UO İSİMSİZ PROJE.cde
    535.1 KB · Görüntüleme: 573
unver":2bgahkp1' Alıntı:
Merhaba
Önerilerim;
--Taşıyıcı sistem davranış katsayısını her iki yönde 7 yapın,
--Kat genel ayarlarından TEMEL katının rijitlik tiklerini koyun,
--TEMEL katındaki perdelerin dışarıdaki döşemeleri kaldırın, (bundan dolayı zımbalama hatası veriyor.)
--Merdivenin mesnetlemesi yapılmamış,
--2. KAT döşemelerindeki hareketli yüklerini azaltabilirsiniz.

Ünver ÖZCAN

Teşekkürler
 