Ahmet Bey merhaba,
Belirttiğiniz konularla ilgili TS 498 ya da TS EN 1991-1-4:2005 ile DBYBHY 2007 kaynakları yeterlidir.
Rüzgar yükü hesabını yaparken öncelikle TS 498 Çizelge 5'de totem tabela maks. yüksekliğine göre q, rüzgar emme basıncını belirleyerek (tabela alanının bir kısmı 8 metrenin altında düşüyorsa sizin tabelanın tamamı için q değerini 80kg/m² almanız güvenli tarafta olacaktır) C katsayısı için de Çizelge 6'da 2.1 maddesinin a şıkkını "kabul ederek" 1.6 değerini seçmeniz uygun olacaktır. Ancak TS 498'de bu tip yapılar için özel bir C katsayısı açıklaması olmadığından, ilgili katsayı için TS EN 1991-1-4:2005'de 7.4.3 maddesindeki konuya özel açıklamaları dikkate alarak rüzgar hesabını bu standardla yapmak daha sağlıklı olacaktır.
Yapı önem katsayısını DBYBHY 2007 Tablo 2.3'den "1.0" olarak alıp, yapı bina türü olmadığından taşıyıcı sistem davranış katsayısı R için Madde 2.12 Tablo 2.8'de "Kütlesi tepede yığılı, bağımsız tek bir düşey taşıyıcı eleman tarafından taşınan ters sarkaç türü yapılar" başlığında verilen "2" değerini dikkate alabilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
Saygılarımla,
Tolga Aydöner