Totem Tabela Hesabı Temel ve Devrilme Meselasi

Merhaba;
Yapmakta olduğum totem tabela hesabında temel boyutlarını ne kadar arttırırsam arttırayım devrilme tahkikinde güvenilir tarafta kalmıyor.


Bir yerde hata mı yapıyorum? Doğru tasarım konusunda yardımcı olur musunuz?
 

Ekli dosyalar

  • t1.ide8
    783.7 KB · Görüntüleme: 711
Merhaba;

Modelinizde rüzgar yüklerini sisteme etkitmesi için kaplama kullanmanız gerekmektedir. Siz kompozit döşeme modellemişsiniz. Yapıda rijit diyafram olduğu için devrilme tahkiki gerçekleştiriliyor ancak hatalı modelleme sonucu doğru olmayan değerler görüyorsunuz. Yapınıza etkimeyen yükler mevcut ve bu nedenle kaplama girişinizi gerçekleştirdim. Analiz ayarları bölümünden ise rüzgar yük bölümünden ayarlarınız TS 498 kule tipi olarak değiştirilmiştir. Veya Eurocode ile açık yapılkar için rüzgar hesabı yapmak isterseniz cs ve cd katsayıları iÇin TS EN 1991-1-4 'ten yapınıza uygun katsayı değerlerini okumanız gerekmektedir.


Yeni durumda pmm oranı sağlamayan 2 adet çelik kirişiniz mevcut gereken kontrolleri yapınız.




İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • kaplama.png
    kaplama.png
    161.5 KB · Görüntüleme: 4,691
  • rüzgar yük ayarı.png
    rüzgar yük ayarı.png
    76.1 KB · Görüntüleme: 4,686
  • t1 (1).ide85
    877.3 KB · Görüntüleme: 628
Nurgül Hanıma ilaveten totem deki profilleri çok parçalı olarak girmişsiniz, bunları biraz azaltın bazılarını tek parça aralarını parça olarak girin daha doğru sonuçlar alırsınız.
 
Geri
Üst