Merhaba;
Projenizi eski sürümlerin default değerleri ile yüklemişsiniz. Bu nedenle çatı kirişleriniz üzerinde eleman bulunmamasına rağmen duvar yükü 325 kg/m^2 olarak mevcuttu, 0 olarak değiştirildi. Kaplama yüklerinde birimlere dikkat etmemişsiniz 150000 kg/m^2 gibi bir kar yükü ve 200 kg/m^2 gibi bir birim ağırık mevcuttu. İmo 'nun dökümanlarında kaplama birim ağırlıkları malzemeye göre değişmekle birlikte 5 -30 kg/m^2 arasında değişmektedir. Kar yükleri ise TS 498 'de ki tablolarda kN/m^2 olarak verilmektedir. Veri girişi sırasında birimlere dikkat ediniz. Yukarıda belirtilen yük değerleri ile çelik kesitlerin yetersiz gelmesi normaldir. Bu durumlar birimsel olarak mantıklı hale getirildi. Ancak belirtilen dökümanlardan en doğru yükleri bulup, veri girişini düzeltiniz.
Analiz ayarları tamamen betonarmeye uygundu. Deprem yükleri için elemanlara özgü mod katkılarının birleştirilmesi aktif hale getirildi, süneklik düzeyi yüksek ama R=5 görünüyordu, R=7 olarak değiştirildi.
Aşıklar ile geniş açıklıklar geçilmiş, destek olması açısından çift gergi çubuğu kullanıldı. Aynı zamanda aşıklar tek parça idi, tüm kesişimlerden bölündü. Aşıklarınızda hala yetersizlik mevcut özellikle sehim nedeni ile. Kesit büyütmeniz gerekecektir.
Şuanda analiz sonuçlarında betonarme ve çelik elemanlar aşıklar hariç yeterli görünmektedir. Aşıklara müdahale ettikten sonra analiz ediniz ve sonuçları kontrol ediniz.
İyi Çalışmalar.