Aşıkların Yetersiz Gelmesi Sorunu

ideCAD Çelik hakkında sorular, görüşler, öneriler

Aşıkların Yetersiz Gelmesi Sorunu

Mesajgönderen mehmetba » 27 Eyl 2017, 18:23

Merhaba,
Yapmakta olduğum projede aşıkları hangi sıklıkla atarsam atayım, hangi kesiti kullanırsam kullanayım aşıklar yetersiz geliyor.
Projeyi ekte veriyorum, sıkıntıyı bir türlü çözemedim, yardımcı olur musunuz?
mehmetba
 
Mesajlar: 34
Kayıt: 10 Haz 2013, 14:42
Konum:

Re: Aşıkların Yetersiz Gelmesi Sorunu

Mesajgönderen mehmetba » 27 Eyl 2017, 18:28

Dosya boyutu yüksek geldiğinden dolayı yandexe yükledim:
https://yadi.sk/d/YUuCCbgh3NGaFA
mehmetba
 
Mesajlar: 34
Kayıt: 10 Haz 2013, 14:42
Konum:

Re: Aşıkların Yetersiz Gelmesi Sorunu

Mesajgönderen eraycnar » 28 Eyl 2017, 09:19

Kaplama birim ağırlığını 90 kg/m2 girilmiş ondan dolayı kurtarmıyor.Kaplama birim ağırlığını doğru alırsanız çok rahat kurtarmaktadır.Saygılarımla...
eraycnar
 
Mesajlar: 34
Kayıt: 22 Eyl 2014, 14:55
Konum:

Re: Aşıkların Yetersiz Gelmesi Sorunu

Mesajgönderen mehmetba » 28 Eyl 2017, 09:56

eraycnar yazdı:Kaplama birim ağırlığını 90 kg/m2 girilmiş ondan dolayı kurtarmıyor.Kaplama birim ağırlığını doğru alırsanız çok rahat kurtarmaktadır.Saygılarımla...

Yapının üzerine güneş panelleri konulacak, bundan dolayı 90 kg/m2 almam gerekiyor. Yanıtınız için teşekkür ederim.
mehmetba
 
Mesajlar: 34
Kayıt: 10 Haz 2013, 14:42
Konum:

Re: Aşıkların Yetersiz Gelmesi Sorunu

Mesajgönderen nurgulkaya » 28 Eyl 2017, 11:27

Merhaba;

Aşıklarınızı analizden çıkarmanız ve tüm kesişimlerden bölmeniz halinde bir miktar kesit artışı ile birlikte sorun çözülmektedir.

Aşıklarınızı analizden çıkardığınızda çatı için yatay stabiliteyi sağlamak adına çatı çaprazları kullanmalısınız. Projenizde bu yönde düzenlemeler yapılmıştır. Herhangi bir sorun görünmemektedir. Kaplama yükleriniz fazla olduğu için kesit artışı normla düzeydedir.


İyi Çalışmalar.
Eklentiler
asiksorunu.ide85
(6.33 MiB) 242 kere indirildi
aşıkları böl.png
aşıkları böl.png (27.08 KiB) 1199 kere görüntülendi
aşıklar analiz.png
aşıklar analiz.png (983.4 KiB) 1199 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
nurgulkaya
 
Mesajlar: 491
Kayıt: 02 Mar 2014, 18:28
Konum:

Re: Aşıkların Yetersiz Gelmesi Sorunu

Mesajgönderen Onrugrlu » 04 Tem 2018, 18:05

iyi günler projemde aşıkları analizden cıkarttım fakat kesit artırmama rağmen aşıkları kurtaramıyorum 6 m açıklık içinde çok büyük kesitler kullanmak istemiyorum , çatı eğimim % 21 , daha önce % 25 in üstündeki çatılarda bu sorunun olabileceğini söylemişsiniz.Projem ekte mevcuttur yardımcı olabilirseniz sevinirim .Dosya boyutu büyük olduğu için rar olarak attım.
Eklentiler
DEPO.rar
(1.23 MiB) 34 kere indirildi
Onrugrlu
 
Mesajlar: 18
Kayıt: 02 Oca 2018, 04:02
Konum:

Re: Aşıkların Yetersiz Gelmesi Sorunu

Mesajgönderen nurgulkaya » 04 Tem 2018, 19:25

Merhaba;

***2 adet modal analiz tanımlamışsınız, ancak Tasarım Spektrumları bölümünde ex ve ey için tek seçim var, deprem yüklerinde bir karmaşa görünüyor. Modelinizde bir tanesini kaldırdım. Analiz ayarları - zemin bölümünden tasarım spektrumunu değiştirerek tekrar analiz yapabilirsiniz. Ancak aynı anda 2 adet modal analizde programı kontrol etmek kolay olmayacaktır.
Aşıkların analizden çıkarılması durumu çatı aşıkları için geçerli olup, çatı aşıklarınızda sorun görünmemektedir. Cephe aşıklarınızda problem görünüyor, sebeb ise sehim problemidir. 8.62 sürümünde sehim kontrolünde daha önce forumda da bahsedilmiş bir hatamız mevcuttur. Yan cephe aşıklarında da bu sorun görünmektedir. Bu sorun için gereken çalışmalar yapılmıştır ancak elinizdeki sürümde maalesef şuanda çözüm mevcut değildir.

Not: Çatı aşıklarının kesitini düşürmek için aralığı 120 cm' den şilte halinde 1m olarak gelen kaplamalara uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Modelinizde bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Dilerseniz karşılaştırabilirsiniz, yükleri mutlaka kontrol ediniz.


İyi Çalışmalar.
Eklentiler
sehim.png
sehim.png (228.51 KiB) 473 kere görüntülendi
DEPO-demo.ide8demo
(5.29 MiB) 78 kere indirildi
Kullanıcı avatarı
nurgulkaya
 
Mesajlar: 491
Kayıt: 02 Mar 2014, 18:28
Konum:

Re: Aşıkların Yetersiz Gelmesi Sorunu

Mesajgönderen Onrugrlu » 05 Tem 2018, 01:51

Nurgül Hanım öncelikle düzeltmeniz için teşekkür ederim cephe aşıklarını 180 derece döndürüp aşıkları plakalara taşıtmayı ön görmüşsünüz statik açıdan iyi fakat lisans eğitimimde hocamızın aşıkların gösterdiğiniz biçimde konumlandırılmasının iç kısımda su birikmesine ve korozyon riskini artırmasına neden olacağını söylemişti.Sizin bu şekilde konumlandırmanızın sebebini öğrenebilir miyim? Son olarak sehim problemimin kaynağının 8.62 sürümünden dolayı olacağını söylemişsiniz bu sorunla tekrar karşılaşmamam için hangi sürümü yüklemem gerekiyor?
Onrugrlu
 
Mesajlar: 18
Kayıt: 02 Oca 2018, 04:02
Konum:

Re: Aşıkların Yetersiz Gelmesi Sorunu

Mesajgönderen nurgulkaya » 05 Tem 2018, 11:52

Merhaba;

Hocanızın belirttiği duruma uygun Cephe aşıklarının yönünü değiştirebilirsiniz. Ancak su birikmesine engel olmak için aşıkların üzerinde yer alan kaplamalar sahada uygun sonlandırıldığı için aşık grupların yönü çokta önemli değildir, ancak sahaya bırakmadan önlem almak isterseniz cephe aşıklarının yönünü 0 olarak değiştiriniz.

Demo için en son sürüm 8.62' dir. Sehim için kontrolü elle hesapla basitçe yapabilir veya programda 2 kolon arasına yerleşmiş basit mesnetli olarak modellemeyi gerçekleştirip, üzerine yükleri girerek kontrol edebilirsiniz.


İyi Çalışmalar.
Eklentiler
aşık için.ide8demo
(549.19 KiB) 83 kere indirildi
Kullanıcı avatarı
nurgulkaya
 
Mesajlar: 491
Kayıt: 02 Mar 2014, 18:28
Konum:

Re: Aşıkların Yetersiz Gelmesi Sorunu

Mesajgönderen Onrugrlu » 05 Tem 2018, 13:31

Çok teşekkür ederim .
Onrugrlu
 
Mesajlar: 18
Kayıt: 02 Oca 2018, 04:02
Konum:


Dön ideCAD Çelik

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 8 misafir