Re: Kompozit doseme yuk aktarimi
Murat Bey,
Hesabınızı inceledim. ideCAD in hesapladigi 46 mm sehim degeri dogrudur.
Aşağıdaki hususları dikkate alıp elle hesabınızı kontrol ediniz.
1. Malzeme girdilerini kontrol ediniz. Hesapta kullandığınız çelik elastisite modülü ile programın kullandığı değer farklı. Yapı Ağacı - Materyal - S235 çift tıklama ile açılan sekmede düzenlemelisiniz.
2. Kompozitlik oranını %50 kabul etmişsiniz fakat girdiğiniz modelde kayma civilerinin aktarabileceği kesme kuvvetine göre bu oran (PCC) %60.5 çıkıyor. Buna göre beton bloğun basınç derinliği değişecektir.
3. Sehim hesabında trapez sacın içerisinde yer alan betonun da etkisini göz önüne almaktasınız, programda ise sadece trapez sacın üstünde kalan beton alanı dikkate alınır.
4. Sehim için kullandığınız yük sadece hareketli yüke (Q) aittir. Oysaki programda toplam sehim (G+Q) verilir. Çelik Yapılar Yönetmeliği Bölüm 15.1 i inceleyiniz.
5. Kompozit kirişin atalet momentini hesaplarken 0.75 katsayısıyla azaltmayı atlamışsınız. Çelik Yapılar yönetmeliği Denklem (12.17b).
6. Programda alt sınır atalet momenti (ILB) değeri hesaplanır. Bu hesapta basınca çalışan beton alanı (tüm beton alanı değil) eşdeğer çelik alanına dönüştürülüp tarafsız eksen bulunur ve ona göre atalet momenti hesaplanır. Bu yöntem William T. Segui'nin Steel Design kitabından alınmıştır.
7. Son olarak payandasız imalat yapılırken sehim aşağıdaki şekilde hesaplanır.
a) Sabit Yükler (wD)
i) Çelik zati ağırlığı
ii) Trapez sac ağırlığı
iii) Beton ağırlığı
b) Kompozit Kiriş için Yükler
iv) Kaplama sabit yükü(wC)
v) Kaplama hareketli yükü(wL)
vi) Kar yükü(wS)
Sehim hesabı
a) Sabit yükler için sehim hesabı (çelik kiriş kesitinin atalet momenti(I) kullanılır):
delta_D = (5*wD*L^4)/(384*E*I)
b) Kaplama sabit yükü için hesap (alt sınır atalet momenti (ILB) kullanılır):
delta_C = (5*wC*L^4)/(384*E*ILB)
c) Hareketli yük için hesap (alt sınır atalet momenti (ILB) kullanılır):
delta_L = (5*wL*L^4)/(384*E*ILB)
Toplam sehim = delta_D + delta_C + delta_L