Çati çarpraz narinlik

merhabalar,
projelerimde yaşamaya başladığım genel iki sorun var
1-makas elemanlarında sadece (1adet diyagonelin,bazen 1 adet üst başlığın bazen de tek bir alt başlık hatası alıyorum) diğer tüm elemanlar kurtarır durumda.
2-büyük kesitlererağmen çatı caprazlarındaki dayanım sağladıgı halde narinlik hatası
3-cephe aşıklarının sehim hatası vermesi
ekledıgım projede de makasın tüm elemanların kurtarıp tek bir diyagonelin kurtarmaması bende bi tane diyagonel kurtarmadı diye makas mı degişir yorumu yaptırıyor:).bi yerde hata yapıyor olmalıyım.ikinci olarak da yine catı caprazlarının narinlik hatası.3.cu olrak da cephe aşıklarının yine çatı aşıklarıyla aynı kesit girilmesine rağmen sehim hatası vermesi.burada da yine hata yapıyor olmalıyım
 

Ekli dosyalar

  • hkn2.rar
    2.5 MB · Görüntüleme: 181
Merhaba;

1- Alt başlık veya üst başlık yetersizlik ve narinlik sorunları tek eleman sorunu gibi değerlendirilmemelidir. Kafes sistemin ana elemanları oldukları için tasarımlarında dikkatli olmak gerekir. Diyagonalleriniz için genelde sorun eğimli makaslar oluşturduğunuzda her bir bölmenin karelaj yaratması yük akışında tasarım açısından en olumlu sonucu verir. Mümkün olduğunca 30-45 derece açılar ile diyagonelleriniz oluşmalıdır. Yetersizlik gördüğünüzde önce kesit arttırmak yerine makas bölme adedi ve çatı eğimine çözüm üretmeye çalışınız. Bunlar ile çözüm üretilememesi durumunda kesit arttırmanız gerekir.
* Narinlik ile ilgili daha önce pek çok kez forumda bilgi paylaşıldı, göz atınız.
2- Mutlaka paylaşılan narinlik başlıklarına bakınız. Ancak narinlik = k*l/r olduğu için ya eleman boyunu düşürmeli ya da eleman kesitini arttırmalısınız. Çaprazın çekme veya basınç etkisinde olmasına göre de Çelik Yapılar yönetmeliğinde sınır değişmektedir. Bu sınırlara uyulmak zorunludur, dolayısıyla da narinlik sehim yetersizliği gibidir, dayanım yeterli de olsa sorunu çözmeniz gerekir.
3- Cephe aşıklarınızda sehim hatasının sebebi en üst bölümde mesnetlenmemiş aşık ucu bırakmanızdan kaynaklanıyor. Görselden daha rahat görebilirsiniz.


İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • aşık.png
    aşık.png
    240.3 KB · Görüntüleme: 3,099
Sabırla verdiğiniz cevaplar icin teşekkürler Nurgül hanım.dogru anladıysam demek istediğiniz;makaslari olabildiğince az eğimli yaparak karelaji oluşturmaya çalışmak?


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
 
nurgul hanım yine bir cephe aşık sehim hatası.npu160 lık kesit 6-7mt açıklıklarda çatıda kurtarırken benzer cephe açıklıklarında yetersiz kalıyor.bu sorun haricinde de projemdeki genel durumu sorucam?
 

Ekli dosyalar

  • el makas.rar
    1.9 MB · Görüntüleme: 155
Merhaba;

Sadece cephe aşıklarında sehim yetersizliği görülüyor. Programda raporlanmış aşıklar için sehim hatası mevcuttur. Programda yükler bölümünde aşık yükleri ve kaplama yükleri seçimini yaptıktan sonra sabit, hareketli ve rüzgar yükü değerlerini alıp, basit mesnetli npu 160 kesit üzerine uygulayıp sonuçları kontrol ediniz. Bu işlemi farklı bir modelde tek bir basit mesnetli kiriş girerek uygulayabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • aşık yükleri.png
    aşık yükleri.png
    19.5 KB · Görüntüleme: 2,991
Geri
Üst