Merhaba,serkansarp":q7wc4r68' Alıntı:Merhabalar, Resimde görüldüğü gibi bir perde-kiriş birleşimi uygulamada problem olur mu? Program analizde ve geometri kontrolünde hata vermemektedir. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Levent Özpak":27rcyg4v' Alıntı:Merhaba,serkansarp":27rcyg4v' Alıntı:Merhabalar, Resimde görüldüğü gibi bir perde-kiriş birleşimi uygulamada problem olur mu? Program analizde ve geometri kontrolünde hata vermemektedir. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Kiriş Bilgileri ve Statik Sonuçları raporunda Kirişin sol ucunda P05 paneli görünüyorsa veri girişiniz doğrudur.
İyi çalışmalar
Merhaba,Olcay AYDIN":1y9ng5ko' Alıntı:Perde üzerine kiriş girdiğimde aynen yukarıda olduğu gibi bir durum ortaya çıkıyor. Geometri kontrolü ve analizlerde bir problem görünmüyor. Kiriş bilgileri ve statik sonuçlarında kirişleri ilgili uçlarında olması gereken objeler de mevcut.
1- Kiriş çizimlerinde ilgili kirişleri neden sürekli olarak çizilmiyor ? Aynı perde objesini aynı boyutlarda kolon olarak girdiğimde kirişler sürekli olarak hem görünüyor hem de çiziliyor.
"Analiz modelini" sekmesini tıklayın, "D.N göster"'i işaretleyin, böylece elemanları birbirini bağlayan rijit kolları ve elemanların düğüm noktalarını görebileceksiniz. Bağlantının sağlandığını böylece teyit edebilirsiniz.Olcay AYDIN":1y9ng5ko' Alıntı:2- Kiriş panel kesişimine ilişkin analiz modelini incelediğimde k166 ve k167 kirişlerinin perdeye bağlantısının olmadığını görüyorum yada ben öyle değerlendiriyorum.
Buna ilişkin resimler ekte gönderilmekte olup, acil olarak değerlendirmenizi rica ediyorum.
HakanŞahin":2shin1mk' Alıntı:Merhaba,Olcay AYDIN":2shin1mk' Alıntı:Perde üzerine kiriş girdiğimde aynen yukarıda olduğu gibi bir durum ortaya çıkıyor. Geometri kontrolü ve analizlerde bir problem görünmüyor. Kiriş bilgileri ve statik sonuçlarında kirişleri ilgili uçlarında olması gereken objeler de mevcut.
1- Kiriş çizimlerinde ilgili kirişleri neden sürekli olarak çizilmiyor ? Aynı perde objesini aynı boyutlarda kolon olarak girdiğimde kirişler sürekli olarak hem görünüyor hem de çiziliyor.
TDY 2007'ye göre kolon veya perde içerisinde kalan donatıyı 50fi veya lb'ye kadar uzatıp kesebilirsiniz. Program bunu uyguluyor. Bakınız Şekil 3.7.
Perdeye uzun yönde bağlanan kirişlerin birlikte çizilmesi notlarımız arasındadır.
"Analiz modelini" sekmesini tıklayın, "D.N göster"'i işaretleyin, böylece elemanları birbirini bağlayan rijit kolları ve elemanların düğüm noktalarını görebileceksiniz. Bağlantının sağlandığını böylece teyit edebilirsiniz.Olcay AYDIN":2shin1mk' Alıntı:2- Kiriş panel kesişimine ilişkin analiz modelini incelediğimde k166 ve k167 kirişlerinin perdeye bağlantısının olmadığını görüyorum yada ben öyle değerlendiriyorum.
Buna ilişkin resimler ekte gönderilmekte olup, acil olarak değerlendirmenizi rica ediyorum.
iyi çalışmalar
Projenizi ekleyip eleman isimlerini de yazarsanız daha doğru bir cevap verebiliz.ozgekasdan":7qrbe1bw' Alıntı:Merhaba asansör perdesine kiriş bağlamak doğru bir uygulama mıdır ?Karşılıklı gelen kolon ve perde arasında 15 cm kaçıklık var çapraz kiriş atarken kiriş asansör kuyusunun içerisinde kalıyor bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Kiriş kesme güvenliği raporunu inceleyiniz. İlgili kirişte Tasarım kesme kuvveti, sınır değeri aşıyor olabilir. (Ve>Max) Bu durumda etriye donatısının artırılması sorunu çözmez. Bu durumda kiriş boyutları artırılabilir, daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir, kirişe gelen tasarım kesme kuvvetini azaltacak şekilde taşıyıcı sistem de iyileştirmeler yapılabilir.saraila":o57kjajb' Alıntı:PERDEYE KISA KENARDAN BAĞLANAN KİRİŞTE KESME HATASINI DÜZELTEMİYORUM.ÇİFT ETRİYE+KOMPLE SIKILAMA YAPTIĞIM HALDE KESME GÜVENLİĞİ SAĞLANAMADI.YARDIM EDER MİSİNİZ?
"Eskiden daha hızlı çözüm bulunabiliyordu" dan kastınız nedir? Mesajınıza proje dosyası eklememişsiniz. Proje dosyasını eklerseniz veri girişi kontrolü yapabiliriz.saraila":1ql8vl1q' Alıntı:Cevabınız icin teşekkürler ama tasarım sistemini değiştirdim. Eskiden daha hızlı çözüm bulunabiliyordu