Kirişlerde gövde donatısı

GETA

Üye
Yapı denetimden sonra;bütün belediyeler 150 cm'yi aşan konsol kirişlere gövde donatısı istemektedir.Programda 150 cm'yi geçen kirişlere otomatik olarak gövde donatısı atma şansımız var mıdır?
 
Merhaba,
Kiriş gövde donatısı ile ilgili koşullar TDY madde 3.4.2.5 ve TS500 madde 7.3 Denklem 7.6 da belirtiliyor. Programda bu koşullara göre gövde donatısı atılıyor. Burada isteğinize yönelik bir madde göremedim.
Kontrol mekanizmalarının bu isteğinin dayandırıldığı bir hüküm var mı acaba?
İyi çalışmalar
 
Kontrol mekanizmaları;yapı denetim statik proje inceleme cetvelinde yer alan bilgilere dayanarak,kontrollerini yapıyorlar.Bu cetvelde 150 cm'yi geçen konsollara gövde istenmektedir.Bu nedenle projelerde istiyorlar.
 
Merhaba,

O formda "150 cm'den büyük konsol döşemelerin mesnetlendiği kirişler için gövde donatısı" ibaresi var. Açıklığı 150 cm'den uzun olan konsol kirişler için değil...

İnceleme cetvelinden alıntı:

12. SIKÇA KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER başlığı altında
Konsol boyu 1.50m'den fazla olan balkonların mesnetlendiği kirişlerde gövde donatısı çizilmiş

Aynı dokümandan mı söz ediyoruz acaba? İsterseniz dokümanı mesaja ekleyin...
 
Evet;Hakan Bey dediğiniz doğru ifadedir.
Benim yazdığım biraz eksik olmuş.
Programda bu kirişlere otomatik gövde donatısı olabilir mi?
 
Bu durumu notlarımıza alırız ancak cetvelde gövde donatısının ne kadar olacağı konusunda bir öneri bulunmuyor. Bu konunun herkesin kabul edebileceği bir sonuçla açıklığa kavuşması gerekir.

-------

Program açısından konuyu değerlendirirsek, şu bilgileri bilmenizde fayda görmekteyim:

Burulma momenti mevcut sisteme göre denge ve uygunluk burulması şeklinde izah edilmiştir.

Eğer bir sistemde, burulma momentinin bulunması denge için zorunlu değilse, bu burulma uygunluk burulmasıdır. (örneğin : Konsol döşeme-kiriş-döşeme-kiriş sistemindeki taşıyıcı kirişlerin maruz kaldığı burulma)

Yapı elemanı ve sistemi dengede tutmak için burulma momentine gereksinimi varsa, burulma denge burulmasıdır. (Örneğin kiriş-konsol kiriş sisteminde taşıyıcı kirişin maruz kaldığı burulma)

Konu Uğur Ersoy'un Betonarme kitabında detaylı anlatılmaktadır.

Öncelikle elemanda hangi burulmanın var olduğuna karar vermeniz gerekir. Sonrasında kiriş ayarlarında statik/betonarme sekmesinde ilgili seçeneği işaretlemelisiniz.

Pogram kirişlerde burulma momenti hesaplamaktadır. Burulma momenti kontrolleri TS500'e göre yapılmaktadır. Burulma momentini karşılamak için ise hesaplanan donatı kiriş içerisine eğilme donatısına ilavaten montaj ve düz olarak atılmaktadır.

Ekteki projeyi açın. (burulma.rar) Kiriş raporu alın. Burulma başlığında K01 için burulma olmadığını K02 için ise burulma donatısı hesaplandığını göreceksiniz.

Toparlarsak,cetvelde istenen ilgili koşul programda dikkate alınmaktadır.
 

Ekli dosyalar

  • burulma.rar
    758.5 KB · Görüntüleme: 508
  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    67.8 KB · Görüntüleme: 8,216
  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    114.7 KB · Görüntüleme: 8,218
Geri
Üst