İkinci mertebe gösterge değeri çok yüksek sistem rijitliğini

Ekteki projede bodrum kat tavanında , fransız balkonlar için döşeme kenarı ile oluşturulmuş alanlara döşeme atınca ve analiz yapınca BİRDEN FAZLA DİYAFRAM TESPİT EDİLDİ diyor. Ve analiz sonrası hata olarak İKİNCİ MERTEBE GÖSTERGE DEĞERİ ÇOK YÜKSEK SİSTEM RİJİTLİĞİNİ ARTTIRIN çıkıyor.

Bu hataların anlamı nedir. Ve sadece küçük iki döşeme bu hataya yol açar mı? yaptığım başka bir yanlış mı var? Teşekkürler...

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: İKİNCİ MERTEBE GÖSTERGE DEĞERİ ÇOK YÜKSEK SİSTEM RİJİTLİ

Sn izmirli_35_35

Fransız balkon diye tabir ettiğiniz yerlerdeki döşemelerin dış kenarları oluştururken kiriş veya perdeyi böldükten sonra döşeme oluşturursanız hata vermiyor.

Projenize önerilerim.
1- 2. kat ve diğer katlarda kolondan kolona devam eden kirişte yükseklik farkı olmaması lazım. (K39-K40)
2- asansör boşluğu önünde merdiven varsa; ara kat kirişi kot farkı olması lazım.(K42)
3- bodrum katta bodrum perdeleri su basman perdesi gibi verilmemesi lazım
4- balkon hareketli yükler kontrol edilmeli
5- K44 kirişi iki ayrı kirişe bölünerek ortasındaki K9 kirişine mesnetlenmeli (hatalı mesnetleme)
6- bütün kirişlerde üzerindeki duvar yükleri aynı kontrol edilmeli
7- kolondan kolona devam eden kirişler tek adla isimlendirilmeli. bölünecekse aynı isimle bölünmeli
8- mesnetleme durumu dikkate alıp, merdiveni de kalıp planına işlenerek yarı rijit diyafram çözülmesi uygun olur.katta döşeme vermekle merdiven yüklerini kirişlere doğru aktaramazsınız.
9- kolonları 1. deprem bölgesinde dar kenarı 25 cm az yapmasanız iyi olur.(deprem yönetmeliğinde yok ama tavsiye)

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 
Re: İKİNCİ MERTEBE GÖSTERGE DEĞERİ ÇOK YÜKSEK SİSTEM RİJİTLİ

Basit bir düzeltme;

unver":3849olt1' Alıntı:
....
9- kolonları 1. deprem bölgesinde dar kenarı 25 cm az yapmasanız iyi olur.(deprem yönetmeliğinde yok ama tavsiye)
.......

Deprem yönetmeliğinin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir.


....
Madde 3.1.7 Enkesit boyutlarına ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kolonlar için madde 3.3.1 de belirtilen koşullar, süneklik düzeyi normal koşullar için de geçerlidir.
....

Sanırım Ünver kardeşim 30 cm olmasını tavsiye etmek istedi.
 

Ekli dosyalar

  • Minimum ebatlar.png
    Minimum ebatlar.png
    43.9 KB · Görüntüleme: 10,290
Re: İkinci mertebe gösterge değeri çok yüksek sistem rijitli

bende de aynı sorunu veriyor ama teras katta çözemedim yardımcı olur musunuz?
Bu ne demek oluyor tam olarak açıklayacak olan bir arkadaş var mı?
 
Re: İkinci mertebe gösterge değeri çok yüksek sistem rijitli

Merhaba
Sn Osman1991
Osman1991":21px832n' Alıntı:
bende de aynı sorunu veriyor ama teras katta çözemedim yardımcı olur musunuz?
Bu ne demek oluyor tam olarak açıklayacak olan bir arkadaş var mı?
Sorununuzu ve projenizi eklerseniz cevap verebiliriz.
 
Re: İkinci mertebe gösterge değeri çok yüksek sistem rijitli

Osman1991":3rk82lpb' Alıntı:
Bu ne demek oluyor tam olarak açıklayacak olan bir arkadaş var mı?

Tdy 2007'de, 2. mertebe etkileri gösterge değerinin 0.12'den küçük olması zorunludur. Teras katında bunu sağlayamamaktasınız.





Formülde görüldüğü gibi Deltaortalama büyükdükçe . mertebe etkileri gösterge değeri büyümektedir.

Formuülde kullanılan notasyonlar için TDY 2007'ye bakabilirsiniz.

Programda deprem yönetemliği genel raporu alın, 2. mertebe etkileri başlığı altında verilen değerleri inceleyin.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    196.5 KB · Görüntüleme: 6,785
  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    95.3 KB · Görüntüleme: 6,784
Re: İkinci mertebe gösterge değeri çok yüksek sistem rijitli

hatalarim baya fazla sebebi nedir acaba sistemın hepsını mı buyutmem lazım yoksa yanlış girdigim bir yerlermi var ?
 

Ekli dosyalar

  • asmolen hata.ide7
    2.4 MB · Görüntüleme: 493
Re: İkinci mertebe gösterge değeri çok yüksek sistem rijitli

Merhaba
Önerilerim:
--Hatanın bir numaralı sebebi sebebi çizgisel yükler t/m alınmış kg/m alınması lazım çok yüksek,
--Bina iç kısında konsol istenmeyen bir durumdur olmasın, (K33-K11 kesişimi)
--Kirişler kolonları ortalasın,
--Konsol kirişler sürekli olsun,
--Çatı katında hareketli yükleri azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--Mod sayısını artırın,(50)
--Yarı rijit ve merdiven ile birlikte çözün,
--Taşıyıcı sistem kat... 7,
--Sünekliği yüksek alın,
--Zemin büyütme oranını %50 yapabilirsiniz,
--Beton değeri C25 olabilir,
--analiz ayar-yük güvenlik TS500-TS498 işaretleyin,
--Hesap sonrası temelleri büyütmeniz gerekebilir.
Bunları yapın gerekirse tekrar bakarız.

Ünver ÖZCAN
 
Re: İkinci mertebe gösterge değeri çok yüksek sistem rijitli

* Temel kirişleri veri girişi hatalı. Perde düğüm noktalarına bağlamalısınız.
* Kolonları sistem içinde dağıtın.
* Asmolen döşeme yapıyorsanız kolonları kirişlere bağlayın.
* Gereksiz saplama yapmayın. Duvarların altından kiriş geçmek zorunda değilsiniz.
* Asansör kulesi kolonları ve perdelerini birbirine bağlayın. Oraya merdiven çıkmayacak. Merdiven Çatı katına çıkacak. Dolayısıyla hem kiriş geçebilir hemde tamamı döşeme ile kapatılabilir.
* diğer arkadaşların söylediklerini göz ardı etmeyin.
* Mimarın kolon boyutlarına ve yerleşime bağlı kalmayabilirsiniz. Önemli olan mimariyi bozup bozmadığıdır.
* Süreklilikleri oluşturun.
* Alternatif olsun diye bir tasarım gönderiyorum.

N. YILMAZ
 

Ekli dosyalar

  • Tasarım.png
    Tasarım.png
    119.9 KB · Görüntüleme: 5,415
Geri