Süneklik düzeyi seçimi

ayhan

Yeni Üye
Merhabalar,idestatik süneklik düzeyi seçimi ile ilgili tdy 2007 den aldığı herhangi bir ibareyi belirtmemektedir,bu konuyu netleştirirsek sevinirim.Yapılarda süneklik düzeyi neye göre seçilmedir,bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız yönledirirse seviniriz,TŞKLER
 
ayhan":bv2yfo3d' Alıntı:
Merhabalar,idestatik süneklik düzeyi seçimi ile ilgili tdy 2007 den aldığı herhangi bir ibareyi belirtmemektedir,bu konuyu netleştirirsek sevinirim.Yapılarda süneklik düzeyi neye göre seçilmedir,bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız yönledirirse seviniriz,TŞKLER

Merhaba,

Sorunuz tam anlaşılmamakla beraber:

Süneklik düzeyi yapınızın bulunduğu deprem bölgesine, yapı önem katsayısı değerine ve yapınız tipine göre seçilmektedir.

Programda süneklik düzeyi ve ona bağlı olarak R katsayısı Analiz Ayarlarında verilmektedir.



Raporda ise, yapı özet bilgilerinde ve deprem yönetmeliği genel raporunda basılmaktadır.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    66 KB · Görüntüleme: 20,248
  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    73.2 KB · Görüntüleme: 20,248
  • Ekran Alıntısı2.PNG
    Ekran Alıntısı2.PNG
    17.6 KB · Görüntüleme: 20,240
"Süneklik düzeyi yapınızın bulunduğu deprem bölgesine, yapı önem katsayısı değerine ve yapınız tipine göre seçilmektedir." diyorsunuz.
Süneklilik düzeyi ile deprem bölgesi ve yapı önem katsayısı arasında nasıl bir ilşki var. Biraz açabilirmisiniz.
 
meraklı":h5l6c4nt' Alıntı:
"Süneklik düzeyi yapınızın bulunduğu deprem bölgesine, yapı önem katsayısı değerine ve yapınız tipine göre seçilmektedir." diyorsunuz.
Süneklilik düzeyi ile deprem bölgesi ve yapı önem katsayısı arasında nasıl bir ilşki var. Biraz açabilirmisiniz.

Merhaba,

TDY 2007 Deprem yönetmelikten alıntı yapacak olursak:

2.5.1.5 Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde;

(a) Aşağıdaki (b) paragrafı dışında, taşıyıcı sistemi sadece çerçevelerden oluşan binalarda süneklik düzeyi yüksek taşıyıcı sistemlerin kullanılması zorunludur.

(b) Tablo 2.3e göre Bina Önem Katsayısı I = 1.2 ve I = 1.0 olan çelik binalarda,
HN <= 16 m olmak koşulu ile, sadece süneklik düzeyi normal çerçevelerden oluşan
taşıyıcı sistemler kullanılabilir.

(c) Tablo 2.3e göre Bina Önem Katsayısı I = 1.5 ve I = 1.4 olan tüm binalarda süneklik düzeyi yüksek taşıyıcı sistemler veya 2.5.4.1de tanımlanan süneklik düzeyi bakımından karma taşıyıcı sistemler kullanılacaktır.

2.5.1.6 Perde içermeyen süneklik düzeyi normal taşıyıcı sistemlere, sadece üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerinde, aşağıdaki koşullarla izin verilebilir:
(a) 2.5.1.4te tanımlanan betonarme binalar, HN <= 13 m olmak koşulu ile yapılabilir.

(b) 2.5.1.4te tanımlananların dışında, taşıyıcı sistemi sadece süneklik düzeyi normal çerçevelerden oluşan betonarme ve çelik binalar, HN <= 25 m olmak koşulu ile
yapılabilir.

 
Yalnız tdy de belirtilern hususlarda yapı önem katsayısı I=1 OLAN VE PERDE VE ÇERÇEVELİ YAPILAR İÇİN HERHANGİ BİR DURUM BELİRTİLMEMİŞ.BELEDİYELERDE BU KONUDA NET BİR DURUM BELİRTEBİLMİŞ DEĞİL
 
merhaba
1.derece peprem bölgesinde bina önem katsayımızın 1 olduğu kirişsiz plak döşemeli sadece x yönünde perde olan bir yapıyı hem x hemde y yönünde yüksek sünek seçerek mi çözmemiz gerekir? (bina yüksekliğim 15 m den küçük)
Yönetmeliklerden bu durum için bir çıkarımda bulunamadım.
 
yunussacikk":2lgvz3pu' Alıntı:
merhaba
1.derece peprem bölgesinde bina önem katsayımızın 1 olduğu kirişsiz plak döşemeli sadece x yönünde perde olan bir yapıyı hem x hemde y yönünde yüksek sünek seçerek mi çözmemiz gerekir? (bina yüksekliğim 15 m den küçük)
Yönetmeliklerden bu durum için bir çıkarımda bulunamadım.

kirişsiz döşemelerde hiç bir durumda yüksek sünek çözüm yapamazsınız. 1. derece deprem bölgesinde karma ve normal çözüm yapabilirsiniz. karma için alfas>0,40, normal için alfas>0,75 olmalı ayrıca bina önem katsayısı<1,4 olmalı
 
a_bulut06":2yvleinr' Alıntı:
kirişsiz döşemelerde hiç bir durumda yüksek sünek çözüm yapamazsınız. 1. derece deprem bölgesinde karma ve normal çözüm yapabilirsiniz. karma için alfas>0,40, normal için alfas>0,75 olmalı ayrıca bina önem katsayısı<1,4 olmalı
Öncelikle sorum ile ilgilendiğiniz için teşekkürler. Ben Yönetmelikte söylediğiniz gibi bir durum göremedim. Bu sizin kanatinizmidir?
 
yunussacikk":1jo0sled' Alıntı:
a_bulut06":1jo0sled' Alıntı:
kirişsiz döşemelerde hiç bir durumda yüksek sünek çözüm yapamazsınız. 1. derece deprem bölgesinde karma ve normal çözüm yapabilirsiniz. karma için alfas>0,40, normal için alfas>0,75 olmalı ayrıca bina önem katsayısı<1,4 olmalı
Öncelikle sorum ile ilgilendiğiniz için teşekkürler. Ben Yönetmelikte söylediğiniz gibi bir durum göremedim. Bu sizin kanatinizmidir?
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    281.1 KB · Görüntüleme: 13,116
merhaba.
sistemde asansör olduğu için asansör perdesi olan mantar döşemede nasıl bir yol izlemeliyiz.

ayrıca bir sorum daha olacak.
1.durum-su basman perdeleri yapıyoruz.zemin+10 katlı yapının her kat yükseliği 3 mt.sadece zemin kat3.70 mt dir.zemin kat bina giriş kısmında veya komple zemin katta 70 cm su basman perdesi yapıp zemin katı yükseltmemiz gerekiyor.rijit bodrum yok.su basman perdelerini girmeden analiz yapınca x ve y yönünde karma sistemle hesap sonuçlanıyor.su basman perdesini girip , söz konusu kat rijit olmadığından subasman perdesi ni işaretleyince sonuç değişiyor.
2.durum-sadece x yönünde perdeler var ve y yönünde perde yok.x yönünde karma , y yönünde normal veya yüksek seçip y yönünde perde girince sonuç yine değişiyor.

kısacası rijit olan ve olmayan katlardaki su basman perdelerinin durumunu nasıl netleştirecez.(rijit bodrum,perde kat boyunca (kiriş yok direk döşemeye bağlanıyor ama bina bboyunca devam etmiyor) olan perdelerde nasıl yol izlemeliyiz.
çok teşekkür ederim.saygılarımla
 
bilgi.forum":38e5fzln' Alıntı:
merhaba.
sistemde asansör olduğu için asansör perdesi olan mantar döşemede nasıl bir yol izlemeliyiz.

ayrıca bir sorum daha olacak.
1.durum-su basman perdeleri yapıyoruz.zemin+10 katlı yapının her kat yükseliği 3 mt.sadece zemin kat3.70 mt dir.zemin kat bina giriş kısmında veya komple zemin katta 70 cm su basman perdesi yapıp zemin katı yükseltmemiz gerekiyor.rijit bodrum yok.su basman perdelerini girmeden analiz yapınca x ve y yönünde karma sistemle hesap sonuçlanıyor.su basman perdesini girip , söz konusu kat rijit olmadığından subasman perdesi ni işaretleyince sonuç değişiyor.
2.durum-sadece x yönünde perdeler var ve y yönünde perde yok.x yönünde karma , y yönünde normal veya yüksek seçip y yönünde perde girince sonuç yine değişiyor.

kısacası rijit olan ve olmayan katlardaki su basman perdelerinin durumunu nasıl netleştirecez.(rijit bodrum,perde kat boyunca (kiriş yok direk döşemeye bağlanıyor ama bina bboyunca devam etmiyor) olan perdelerde nasıl yol izlemeliyiz.
çok teşekkür ederim.saygılarımla
Merhaba,
1-Su basman perdeleri de rijitlikleri oranında kesme kuvveti alırlar. AlfaS kontrolüne dahil edilmedikleri için bu katta alfaS değerinin değişmesi normaldir. Karma sistem çözüp çözemeyeceğinize programın verdiği uyarıyı dikkate almayarak, bir üst kattaki AlfaS değerine göre karar verebilirsiniz. Deprem Yönetmeliği Genel raporunda her kattaki AlfaS oranları basılmaktadır.

2-Programda süneklik düzeyinin her iki yönde aynı seçilmesi uygun olur. 2018 Deprem Yönetmeliğinde de bu durum açıkça ifade edilmektedir.
 

Ekli dosyalar

  • alfaS.png
    alfaS.png
    16.5 KB · Görüntüleme: 11,780
  • süneklik_düzeyi.png
    süneklik_düzeyi.png
    50.5 KB · Görüntüleme: 11,777
iyi günler. Binada sadece asansörde perde olduğundan dolayı büyük ihtimal Perde devrilme kontrol kısmında Mdev > 0.75 Mo sağlamadığı için süneklik düzeyi sınırlı alınmalıdır söylüyor.Sınırlı aldığımda da aynı yazı yazıyor. Bu bir sorun teşkil edermi böyle kalsın mı bir bilgi verirmisiniz
 
batuhann28522":303iv6l5' Alıntı:
iyi günler. Binada sadece asansörde perde olduğundan dolayı büyük ihtimal Perde devrilme kontrol kısmında Mdev > 0.75 Mo sağlamadığı için süneklik düzeyi sınırlı alınmalıdır söylüyor.Sınırlı aldığımda da aynı yazı yazıyor. Bu bir sorun teşkil edermi böyle kalsın mı bir bilgi verirmisiniz
Projenizi ekleyiniz.
 
unver":2zitogwk' Alıntı:
batuhann28522":2zitogwk' Alıntı:
iyi günler. Binada sadece asansörde perde olduğundan dolayı büyük ihtimal Perde devrilme kontrol kısmında Mdev > 0.75 Mo sağlamadığı için süneklik düzeyi sınırlı alınmalıdır söylüyor.Sınırlı aldığımda da aynı yazı yazıyor. Bu bir sorun teşkil edermi böyle kalsın mı bir bilgi verirmisiniz
Projenizi ekleyiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
ş.rar.html buyrun teşekkürler.
 
Merhaba
batuhann28522":ngt1cs7m' Alıntı:
https://dosya.co/3xbr72jdszyc/son_bitmiş.rar.html buyrun teşekkürler.
Dengelenmiş proje ekte.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UO7 BATUHANN son bitmiş.cde
    2.1 MB · Görüntüleme: 440
  • Screenshot 2019-04-05 19.58.50.png
    Screenshot 2019-04-05 19.58.50.png
    88.6 KB · Görüntüleme: 9,589
Günaydın
Bu başlık kısa zamanda 10000 den fazla görüntülenmiş. Demek ki süneklik düzeyi konusunda kafalar epey karışık.
 
unver":7adnly8e' Alıntı:
Merhaba

Dengelenmiş proje ekte.

Ünver ÖZCAN

İlginiz için teşekkürler. Devrilme kısmında yine süneklik düzeyi Sınırlı seçilmelidir yazıyor ve eklediğiniz perdeler biraz fazla değilmi bu bina için. Ayrıca riskli bina ile ilgili güncelleme hakkında bilgi almak istiyorum nezaman gelicek acaba
 
Merhaba
batuhann28522":13lrvin5' Alıntı:
İlginiz için teşekkürler. Devrilme kısmında yine süneklik düzeyi Sınırlı seçilmelidir yazıyor
Analiz yaptırsanız projenin dengelenmiş olduğunu görürsünüz.
batuhann28522":13lrvin5' Alıntı:
eklediğiniz perdeler biraz fazla değilmi
Evet fazla TBDY2018 deprem yönetmeliğinin asmolenli yapıları nasıl cezalandırıyor görün diye binayı çözdüm.

Ünver ÖZCAN
 
unver":3pocrnoa' Alıntı:
Merhaba
batuhann28522":3pocrnoa' Alıntı:
İlginiz için teşekkürler. Devrilme kısmında yine süneklik düzeyi Sınırlı seçilmelidir yazıyor
Analiz yaptırsanız projenin dengelenmiş olduğunu görürsünüz.
batuhann28522":3pocrnoa' Alıntı:
eklediğiniz perdeler biraz fazla değilmi
Evet fazla TBDY2018 deprem yönetmeliğinin asmolenli yapıları nasıl cezalandırıyor görün diye binayı çözdüm.

Ünver ÖZCAN

Evet farketmiş olduk teşekkürler. Riskli bina analiz güncellemesi için bilgi verebilirmisiniz dosyalarımız bekliyorda
 