İsmail Atala
Üye
Merhaba;
3.derece deprem bölgesinde 4 katlı bir projede (bir yönde asansör perdeleri var) süneklik düzeyi normal , R=4 seçtiğimde ;
''Normal sistem seçilmiş fakat perde kesme kuvvetleri toplamının, toplam taban kesme kuvvetine oranı, 0,75'ten küçük'' uyarısı alıyorum.
Yönetmelik, üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerinde perde içermeyen süneklik düzeyi normal sisteme 2.5.1.6 nın a ve b paragraflarında belirtilen koşullarda (yükseklik sınırı) izin veriyor. Ve yine 2.5.3.te bu yükseklik sınırlarının üzerinde yapılabileceğini ancak SDN veya SDY perdelerin kullanılmasını zorunlu kılıyor. Ardından 2.5.3.1. de SDN perdelerin kullanılması durumunda Alfa S >0.75 şartını koşuyor.
Yönetmeliğin söz konusu maddelerine göre bu projede Alfa S >0,75 şartı aranmamalıdır diye düşünüyorum. Çünkü TDY Madde 2.5.3.1'deki SDN perdelerin kullanılması durumunda Alfa S >0.75 şartını koşması Madde 2.5.1.6. nın a ve b paragraflarında tanımlanan yükseklik sınırlarının üzerinde yapılması durumunda istenir diye düşünüyorum. (Yönetmelikten anladığım bu) Yanılıyor muyum acaba! Görüş ve önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
3.derece deprem bölgesinde 4 katlı bir projede (bir yönde asansör perdeleri var) süneklik düzeyi normal , R=4 seçtiğimde ;
''Normal sistem seçilmiş fakat perde kesme kuvvetleri toplamının, toplam taban kesme kuvvetine oranı, 0,75'ten küçük'' uyarısı alıyorum.
Yönetmelik, üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerinde perde içermeyen süneklik düzeyi normal sisteme 2.5.1.6 nın a ve b paragraflarında belirtilen koşullarda (yükseklik sınırı) izin veriyor. Ve yine 2.5.3.te bu yükseklik sınırlarının üzerinde yapılabileceğini ancak SDN veya SDY perdelerin kullanılmasını zorunlu kılıyor. Ardından 2.5.3.1. de SDN perdelerin kullanılması durumunda Alfa S >0.75 şartını koşuyor.
Yönetmeliğin söz konusu maddelerine göre bu projede Alfa S >0,75 şartı aranmamalıdır diye düşünüyorum. Çünkü TDY Madde 2.5.3.1'deki SDN perdelerin kullanılması durumunda Alfa S >0.75 şartını koşması Madde 2.5.1.6. nın a ve b paragraflarında tanımlanan yükseklik sınırlarının üzerinde yapılması durumunda istenir diye düşünüyorum. (Yönetmelikten anladığım bu) Yanılıyor muyum acaba! Görüş ve önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.