ilk iki modda burulma duzensizligi

etriye

Üye
Arkadaslar oncelikle iyi çalışmalar kolay gelsin projemde ilk 2 modda burulmayla karsilasiyorum kutle rijitlik merkezleri ust uste iken %5 eksantriseden mi kaynaklaniyor yonetmelik icsel kuvvetleri artiriyor sizce bu onlem yeterli mi kutlem rm ust ustte oldugundan ve eksantristeden dolayi ciddi burulma çıkıyor yonetmelik geregi kurtariyor ama her sey yonetmelikle kisitlanmamali diye dusunuyorum
 
etriye":1t9phkvk' Alıntı:
Arkadaslar oncelikle iyi çalışmalar kolay gelsin projemde ilk 2 modda burulmayla karsilasiyorum kutle rijitlik merkezleri ust uste iken %5 eksantriseden mi kaynaklaniyor yonetmelik icsel kuvvetleri artiriyor sizce bu onlem yeterli mi kutlem rm ust ustte oldugundan ve eksantristeden dolayi ciddi burulma çıkıyor yonetmelik geregi kurtariyor ama her sey yonetmelikle kisitlanmamali diye dusunuyorum

Projeyi eklerseniz konuya bakabiliriz.
 
Eklediğiniz dosyaların içinde 2'den fazla proje bulunmakta. Tam olarak hangilerine bakmamız gerekiyor. İlk iki modun burulma olduğunu nasıl anladınız? Şu projede, şuraya bakın şeklinde bir açıklama yazarsanız iyi olur.

örneğin 41.ide7 baktığımızda, dinamik analiz raporunda, 1. mod burulma, 2 ve 3. mod öteleme olduğu görülüyor, ilk 2 mod burulma çıkmamış.



Ayrıca geometri kontrolünde kiriş-panel kesişimlerinde probem görülüyor. Bazı kirişler havada kalmış. Bunlar düzeltince yapı davranışı değişebilir.

41a.ide7'de benzer şekilde geometri kontrülünde "mesnetsiz kirişler" görünüyor. Öncelikle bu tarz problemleri projenizde düzelmeniz gereklidir.

Buna karşın modlar yazdığınız şekilde değil. 1. mod burulma, 2 ve 3. mod öteleme olduğu görülüyor.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    47.4 KB · Görüntüleme: 4,646
4+1 olan projemde burulma gözüküyor kirişlerde askıda kalan ve panel kiriş kesişimlerinde hata olan yerleri belirtebilirmisniz hakan bey gözümden kaçmışlardır.

ilk 2 modda burulma düzensizliği derken 2 mod içersinde burulma düzensizliği kast etmek istedim yanlış anlaşılmış sanırım
 
etriye":2dvyzcie' Alıntı:
ilk 2 modda burulma düzensizliği derken 2 mod içersinde burulma düzensizliği kast etmek istedim yanlış anlaşılmış sanırım

Projenizde A1 burulma düzensizliği var ama bunun modlarla alakası yoktur. A1 düzensizliğini kast ediyorsanız, herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok çünkü hem %5 eksantiriste uyguluyoruz hem de mod birleştirme yöntemi yapıyoruz. Detaylı bilgi için TDY'de ilgili maddeyi inceleyiniz.

Başka bir hususu kast ediyorsanız ekran görüntüsü ekleyiniz.

İyi çalışmalar
 
yok hakan bey tamda dediğiniz gibi km ve rm merkezleri üst üste olduğundan %5 eksantriste uygulanınca yönetmelik gereği ilk modlarda burulma düzensizliği ister istemez çıkıyor bunun normal bir durum olup olmadığı konusunda terettüdüm oluştu ....yapı denetimdeki arkadaşlarda ilk 3 mod içersinde burulma düzensizliği var bunu giderseniz iyi olur dediler bende yönetmelik gereği oluştuğunu söyledim o konuda tereddülerim var...yani yönetmelik olarak bir sıkıntı gözükmemekte ama bu ilk 3 modda burulma olmasa iyi olur önersiine takıldım
 
Yapı denetimdeki arkadaş ilk 3 mod da burulma olmasa iyi olur dediğine bir örnek model nasıl oluşturulmuş, bir sorsanız da bizde öğrensek!
Yüksek sünek seçilmiş, %5 eksantrisite uygulanmış bir modelde en fazla 3. modda burulma oluşması çok yüksek bir ihtimal.

G.KÖSE
 
Konu zaman aşımına uğramış ancak sonradan okuyacak olanlar için yazmak istedim
Yapıda 1. modda burulma oluşması %5 eksantrisite ile alakalı değildir. O elemanların boyutlandırılmasında kullanılacak iç kuvvetlerin hesabı için gereklidir.
Yapının 1. modda burulma olması binanın hakim davranışının burulma olacağını gösterir. Plandaki taşıyıcı elemanların özenle yerleştirilmesi ile bu durum düzeltilebilir. Çünkü 1. modda burulmadan kaçınmak gerekir.
 
Geri