arkadaşlar ekteki projemde göreli kat ötelenmesi hatası alıyorum.proje zeminden 3.10 metre derinlikte bir ön çökeltim havuzu projesidir.ne yaptıysam bu hatadan kurtulamıyorum.bu konuda deneyimli arkadaşlar yardımcı olursanız çok memnun olurum.
 

Ekli dosyalar

  • ARITMA ön çökeltim havuzu.ide7
    2.2 MB · Görüntüleme: 603
kat yüksekliği ve R (taşıyıcı sistem davranış katsayısı) yanlış girmişsin. kat ayarlarından kat yüksekliğini 300 cm girin R=7 yapın sorun çözülür.
 
ismihankaya":3d9yrbsu' Alıntı:
arkadaşlar ekteki projemde göreli kat ötelenmesi hatası alıyorum.proje zeminden 3.10 metre derinlikte bir ön çökeltim havuzu projesidir.ne yaptıysam bu hatadan kurtulamıyorum.bu konuda deneyimli arkadaşlar yardımcı olursanız çok memnun olurum.

Kat yüksekliğini sıfır girmişsiniz. Yönetmelik kontrolleri için kat mutlaka tanımlı olmalıdır. Panellerde kot düzenlemesi yerine kat yüksekliği girerek veri girişi yapın.
 