Kirişte kesme hatası

Umut ARSLAN

Yeni Üye
İyi akşamlar;

Tam simetrik binalarda sıkça karşılaştığım bi sorun bu kısa kirişlerde kesme kuvveti sorunu,sistemin simetrisindeki KZ8 kirişinde hata vermemesine rağmen KZ5 kirişinde bu hatayı veriyor.

Dosya linktedir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: KİRİŞTE KESME HATASI

Merhaba,
Projenizde mevcut durumda KZ5 ve KZ8 kirişlerinin tasarım kesme kuvvetleri birbirine çok yakın çıktığı , bu küçük farktan dolayı KZ5 kirişinde etriye yetersizliği sebebiyle uyarı verdiği görülüyor. Donatı seçimi diyaloğunda Kiriş etriyleri için 10'luk etriye çapı seçilip analiz yapılırsa sorun çözülmektedir.
Not:
Kullandığınız versiyonda kirişli radye temelde üst yapı etkileşimli çözüm yapılmamaktadır.
Temel sisteminin kirişsiz radye olarak dizayn edilmesi durumunda KZ5 ve KZ8 kirişlerinin tasarım kesme kuvvetleri aynı çıkmaktadır.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • örnek_kirişsiz_radye.cde
    1.7 MB · Görüntüleme: 445
Geri
Üst