Re: perde kesme güvenliği sorunu ve kolonlarda pursantaj aşı
Merhaba
Önerilerim
1 Dilatasyon derzi 5cm verilmiş her iki yapının üst kat deplasman toplamı 5 cm geçebilir hesap sonrası kontrol edilmeli. Takozlama yapabilir,
2 Karma sistem verilmiş süneklilik düzeyi yüksek vererek çözüm yapmak bana doğru geliyor, (Burası zannedersem okul)
3 ben durumu görmek için süneklilik düzeyi yüksek vererek çözüm yaptım zayıf kat sistem rijitliğini artırın hatası verdi, (224 hata ile)
4 binalarda katlardaki döşemelerde boşluklar olduğu için ve yeni çıkacak yönetmeliğe de uygun olması açısında yarı rijit diyafram çözüm doğru olur,
5 Ayrıca sol sağ binalar beraber girilmiş, beraber girilince ortadaki aksta perde olmadığı için doğru hesap yapmış olmazsınız. Bunun için sol ve sağ binayı ayrı ayrı girip sol binanı sağındaki, sağ binanın solundaki perdesiz kısmı vererek hesap yaptırın hataları giderdikten sonra radye temeli beraber çözersiniz,
6 Uygun yerlere deprem perdesi ilave edin derim,(dilatasyona perde koyacaksanız perdeler karşılıklı gelmesin temel kurtarmayabilir.)
7 Zemin emniyetiniz bu bina için çok düşük, zemin güçlendirmesi veya kazık temel yapmanız gerekebilecek,
8 (çatı katı) 5. Katta döşeme yüklerini azaltıp duvar yüklerini kaldırın,
9 duvar yüklerini kontrol edin her kirişin üzerinde duvar olmaması lazım.
10 Her zaman söylediğim gibi merdivenleri mesnet durumlarını doğru vererek bina ile birlikte çözün. Merdivenleri döşeme gibi vermeyin
11 Asansör makine dairesi için döşeme yapmak lazım,
Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN