Asmolen döşeme kiriş sehim sorunu

ekteki projemde 2.ci kattaki 50 cm olan saçaklarıma bağlantılı kirişlerde sehim sorunu yaşıyorum nasıl düzeltebilirim.?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.jpg
    Adsız.jpg
    32.1 KB · Görüntüleme: 3,922
semih5252":tlfziem3' Alıntı:
ekteki projemde 2.ci kattaki 50 cm olan saçaklarıma bağlantılı kirişlerde sehim sorunu yaşıyorum nasıl düzeltebilirim.?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Merhaba,

50 cm saçak yazmışsınız ama alt katta 170 cm olan çıkma, üst katta 170+50=220 cm oluyor. 40/32 bu kirişler haliyle sehim şartını sağlamıyor.
 
HakanŞahin":19nt18a3' Alıntı:
semih5252":19nt18a3' Alıntı:
ekteki projemde 2.ci kattaki 50 cm olan saçaklarıma bağlantılı kirişlerde sehim sorunu yaşıyorum nasıl düzeltebilirim.?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Merhaba,

50 cm saçak yazmışsınız ama alt katta 170 cm olan çıkma, üst katta 170+50=220 cm oluyor. 40/32 bu kirişler haliyle sehim şartını sağlamıyor.


hakan bey 2 kat tavanı 170+50 toplamda 220 cm oluyor bu haliylede sehim sorunu yaşıyorum.50/32 60/32 yapsamda sorun devam ediyor.
 

Ekli dosyalar

  • Adsız1111.jpg
    Adsız1111.jpg
    217.8 KB · Görüntüleme: 3,882
Aslında Hakan bey size söyledi ama sanırım anlaşılmadı. Sehim sorununu halletmeniz için kirişi genişletmeniz hiç bir şeyi çözmez. Sehim formülüne bakarsanız, bunun genişlikle değil yükseklikle alakalı olduğunu göreceksiniz.
 
Geri
Üst