Merhaba
Önerilerim;
--1. bodrum katınız rijit değil kat genel ayarlarından düzeltin,
--R katsayısını 8 seçmissin, hesap sonucu program uyarı veriyor, 7 seçilmeli,
--Binayı yarı rijit diyaframlı, merdiven ile birlikte çözün,
--merdiven önünde ND03 döşemesini niye yaptınız geçişi yok, kaldırılabilir,
--Çatı katında kirişlerde duvar yükü var kaldırılabilir,
--Temelde A aksında temel kirişleri üst üste gelmiş ve döşeme kenarı var,
--Ben olsam kenarlara kiriş koymadan çözüm yaparım, böyle çözdüğünüzde S20-21-23 kolonlarının bulunduğu temelde zemin emniyeti biraz fazla çıkıyor, G aksının önüne radye temelde konsol çıkma yaparsanız zemin emniyeti kurtarabilir. Aynı şekilde yapabilirseniz radye temeli diğer 3 taraftan da dışarı 50 cm kadar büyütürseniz iyi olur.
--Saplama kirişler fazla olmuş,
--Asansör makinesi için döşeme koymanızı öneririm.
Kolay gelsin.
Ünver ÖZCAN