Bitişik Nizam Temel Modelleme

Merhaba ekte projemi gönderiyorum. Radye Temelimdeki negatif zemin emniyet gerilmemi bir tülü çözemiyorum. Modellediğim bina iki cepheden bitişik nizam. Kalınlığı artırarak ancak kolonların zımbalama güvenliğini sağlayabiliyorum. Önerebileceğiniz ya da modelleme yaparken gözden kaçırdığım birşey olmş olabilir. Bakabilirseniz sevinirim. İyi Çalışmalar Dilerim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,

-Öncelikle projenizde Ver 8.504 sürümünde yarı rijit çözümde Zemin kattaki ismiyle D12 döşemesini nedeniyle döşeme ağları doğru oluşmuyor ve "İsimsiz döşeme" K869 kirişine bağlanmamış görünüyor.
Ver 8.61 ' te döşeme ağları, doğru bir şekilde oluşuyor ve Ver 8.504 te oluşan küçük negatif gerilmeler Ver 8.61 te oluşmuyor.
Not:
1. bodrum katta A aksındaki P389-P390 bodrum çevre perdelerini "Birleştir" komutuyla tek parça perde olarak tanımlamanız uygun olur.

İyi çalışmalar
 
Geri
Üst