İskele elemanların hepsinde hata veriyor .

Re: iskele elemanların hepsinde hata veriyor .

Merhaba;

İskele döşemelerinizde sabit ve hareketli yüklerde birim hatası mevcut, oldukça yüksek değerler görünmektedir. Olması gereken sabit yük 0.075 tf/m^2 , hareketli yük ise 0.1 tf/m^2 'dir. BU şekilde düzenleme yapmanız halinde tasarım değerlerinizde düzelmektedir.

Birde program iskele toplam yüksekliğini kat genel ayarlarından almaktadır. Sizin projenizde son katta sadece bina orta aksında yapı devam ettiği için iskele kat adedinizi 6 olarak değiştirebilirsiniz.


İyi Çalışmalar.
 