Zımbalama ve birleşim g. sorunu

mkrts88

Tanınmış Üye
2 kolonda zımbalama 12 kolonda birleşim güvenliği sorunu var.
zımbalama ve birleşim sorununu beraber çözsün diye kolonu 10 cm büyüttüm başka sorunlar çıktı ve zımba sorunu da gitmedi ben de geri aldım.
Birleşim güvenliğini sağlamak için bazı kirişleri boyutuyla oynayarak çözdüm
Donatı konfigürasyonuna müdahale ederek de çözebiliyor muyuz ?
Yardımcı olabilcekler varsa sevinirim



Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Projenize baktım.

Hareketli yük azaltma katsayısını uygulayabilirsiniz.
Temel kalınlığınızı 70 cm yapın. Böylelikle zımbalama sorununu çözmüş olacaksınız.
2. bodrum da rijit olarak işaretlenebilir.
Mimari durumunuzu bilmiyorum fakat bu kadar açıklıklar varsa kolonlar kare şeklinde yapılabilir. Bu durumda kesme güvenliğini minimuma indirebilirsiniz.
Ayrıca resimdeki boşlukları açmışsınız. Bu büyük boşluklarla nervürleri kesmişsiniz. Bu doğru bir çalışma olmamış Nervürler bu şekilde kesilmez. Bunun yerine döşeme kenarı yada kirişle döşemeyi parçalamalısınız. Bu veri girişi doğru değil.
 

Ekli dosyalar

  • Nervürler kesim.png
    Nervürler kesim.png
    1.5 MB · Görüntüleme: 1,671
Geri
Üst