Asansör ve merdiven kenarındaki perde donatı aralığı

statikçim

Etkin Üye
Projemde çizim oluşturduğum zaman sadece 1 perdemde(üst katlara devam eden perde) bodrum katta çok sık düşey donatı atmış, acaba beton girer mi araya? Üst kata geçince düşey donatı azalıyor. Sadece bodrum katta böyle
 

Ekli dosyalar

  • IMG_2199.PNG
    IMG_2199.PNG
    92.8 KB · Görüntüleme: 1,440
statikçim":2paskibr' Alıntı:
Projemde çizim oluşturduğum zaman sadece 1 perdemde(üst katlara devam eden perde) bodrum katta çok sık düşey donatı atmış, acaba beton girer mi araya? Üst kata geçince düşey donatı azalıyor. Sadece bodrum katta böyle


Merhaba,

Donatı miktarı perdenin tasarım momenti ile alakalıdır. Donatı çapını arttırırsanız, donatı adeti azalacağından, donatı sık görünmeyecektir. Daha az moment alacak şekilde sistemde değişikliklere de gidebilirsiniz. Projenizi görürsek daha net yanıtlar yazabiliriz.
 