yapı toplam ağırlığını nasıl bulabilirim. Bina ağırlığı idecad'de nasıl hesaplanır.
Rapor kısmındaki yapı toplam ağırlığı W=G+0,3Q' yu mu ifade etmektedir. 140x25'lik bir kolonu analiz edersek

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Yapı toplam ağırlığını 1.4 ton olarak vermekte

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Fakat biz ağırlığı hesaplarsak

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Yapı Ağırlığını 2,8 ton olarak bulmaktayız. Aynı şekilde Kolon Özet Raporu kısmından bakıldığında kolonun 2,8 ton taşıdğı görülmektedir. Çok sayıda kolon olduğu taktirde bu pratik bir çözüm olmayacaktır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Analiz kısmından Kat Paremetreleri kısmını öneren olmuştu bu kısımda aşağıdaki resimde görüldüğü gibi boş durumdadır bu kısım neyi ifade etmektedir ?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.



Sözüm o ki; bir yapıya gelen toplam ağırlığı direk olarak alamamakta mıyım aynı zamanda sistemde hareketli yük olmamasına karşın yapı toplam ağırlığı kısmında hareketli yükü de mi almış durumda program bana 2,8 tonu vermemekte mi ? Yapı toplam ağırlığında ki 1,4 ton nedir ?

İlginiz için şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin.
 
Merhaba,

osmanbayrak:314vozpc' Alıntı:
Analiz kısmından Kat Paremetreleri kısmını öneren olmuştu bu kısımda aşağıdaki resimde görüldüğü gibi boş durumdadır bu kısım neyi ifade etmektedir ?

Yapı kat ağırlıkları Kat parametreleri dialoğunda gösterilir. Sizin orneğinizde rijit diyafram ( Kat ) bulunmadığı için boş görünmektedir. Rijit diyafram olan sistemlerde gösterilir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Örnek hesap:




osmanbayrak:314vozpc' Alıntı:
Yapı toplam ağırlığını 1.4 ton olarak vermekte. Yapı Ağırlığını 2,8 ton olarak bulmaktayız. Aynı şekilde Kolon Özet Raporu kısmından bakıldığında kolonun 2,8 ton taşıdğı görülmektedir. Çok sayıda kolon olduğu taktirde bu pratik bir çözüm olmayacaktır.


Yapı özet kısmında basılan yapı kütlesi ise, Eğer yapı tek kat ise kolon ağırlıkların yarısı dikkate alınır. (dinamik hesaba esas alınan serbest kütle)

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • EkranAlıntısı.PNG
    EkranAlıntısı.PNG
    154.7 KB · Görüntüleme: 8,953
Sayın Şahin,
Cevaplarınızın ve yazılarınızın takibindeydim, bir katlı ise yapı ağırlığının yarısını neden alıyor iki katlı ise yapı ağırlığının hepsini mi alıyor. Bide döşeme yokken ölü yük veriyorsa sadece döşemenin ölü yükünü mü veriyor. Eğer sadece döşemenin ölü yükünü veriyorsa metrajını nasıl çıkartıyor.
Bulmak istediğim istediğim yapıda ağırlığı buna nereden ulaşabilirim.
İlginiz için teşekkür ederim.
 
osmanbayrak":l1fc3nb1' Alıntı:
Sayın Şahin,
bir katlı ise yapı ağırlığının yarısını neden alıyor iki katlı ise yapı ağırlığının hepsini mi alıyor. .

Bir katlı yapıda yapı ağırlığının yarısı alınmıyor. Sadece temele bağlı kolonların ağırlığının yarısı kat ağırlığına dahi ediliyor.
O değer (TümYapınınAğırlığı- 1.KatkolonlarınAğırlığınınYarısı) kadardır.
1 kolonlu ve tek katlı yapıda doğal olarak yapı ağırlığının yarısı oluyor.

osmanbayrak":l1fc3nb1' Alıntı:
Bide döşeme yokken ölü yük veriyorsa sadece döşemenin ölü yükünü mü veriyor. Eğer sadece döşemenin ölü yükünü veriyorsa metrajını nasıl çıkartıyor..

Bu sorunuzu anlayamadım. Örnek resimle veya proje ile sorunuzu sorar mısınız?

osmanbayrak":l1fc3nb1' Alıntı:
Bulmak istediğim istediğim yapıda ağırlığı buna nereden ulaşabilirim.

Rjit diyaframlı yapılarda, yapı ağırlığını, kat parametrelerinden veya dinamik analiz raporundan görebilirsiniz. Rijit diyaframsız yapılarda ise ancak kolon normal kuvvetlerini toplayarak yapı ağırlığına ulaşırsınız.

İyi çalışmalar
 
Ozetle şöyle:

Kat ağırlığı (G) = Kat kirişleri + kat kirişlerine ve doşemelere basan duvar ağırlıkları + Kat döşemeleri + Katın ustundeki kolonların yarı ağırlığı + Katın altındaki kolonların yarı ağırlığı + Varsa kullanıcı tanımlı sabit yükler
Kat ağırlığı (Q) = Doşemelerin hareketli yükü + Kirişlerin kareketli yükü + Varsa Kullanıcı tanımlı hareketli yukler
Burada ağırlıktan kasdedilen dinamik analizde kullanılan serbest kütledir.
 
1.Katın hepsi perde ise yine yarısı analize dahil edilmeyecekmidir. Sap2000 ile karşılaştırıyorum ve aralarında hep bir tutarsızlık çıkıyor.
Yapı aşağıdaki resimdeki gibi

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


1. kattaki perdelerin ve kolonların ağırlığının yarısı mı alınmakta. Bütün bu yapının ağırlığını nasıl hesaplayabilirim. Rapor kısmından yapı ağırlığına en aşağıdaki kolon ve perdelerin ağırlıklarının yarısını ekleyerek mi ?
Kat Paremetrelerindeki ağırlık ile rapor kısımdaki yapı toplam ağırlığı aynı mıdır ? İki paremetrenin formülasyonu nasıldır.
 
Bu ideCAD projesini, ideCAD den otomatik olarak aktarın sap2000 e sonuclarin ayni oldugunu gorursunuz.
Perdelerin tamamı zemin katta da olsa eğer shell elemanlar ile modellediyseniz kütleleri kat agırlığına katılır doğal olarak.
Sadece bir ucu temelde olan kolonların ( cubuk ) Kutlelerinin yarısı temelde serbest olmadığı için kat kütle hesabına katılmaz.
Bu yapının ağırlığini elle nasıl hesaplıyorsanız ideCAD de aynı oyle hesaplar.


Ya da buraya ekleyin bu ide dosyasini size bu yapının ağırlığının nasıl hesaplanığını her katta kaç olması gerektiğini sap2000 ile karşılaştırmalı olarak versin arkadaşlar.
 
osmanbayrak:99fafun8' Alıntı:
İdecad dosyasını Sap2000'e aktarımı var mı?

Evet ideCAD projelerini sap2000 e aktarabilirsiniz. Bu olanak 8.61 versiyonundan itibaren vardır.
Projeniz 8.504'de kayıt edillmiş. 8.61'i indirip kurun. Projeyi aktarıp sap2000 ile direk karşılaştırabilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Yapı ağırlıkları tutarlı çıkmış durumda fakat rapor kısmındaki Yapı toplam ağırlığının formülasyonu nedir. İdecadta oluşturduğum dişleri sap2000'e atmadı kirişlere yayılı yük olarak atadı dişleri direk diş olarak atamıyor muyum
 
Nervur dişleri ile birlikte çözüm için aşağıdaki resimde sol ustte bulunan yarı rijit seçeneğini işaretleyip oyle çozum yapın.

Bu şekilde çozum yapıp sap2000 ile karşılaştırdığınız zaman ekteki resimde goruldüğü gibi hem sonuçlar hem kat ağırlıkları hem kütle katılım oranları birebir sap2000 ile tutarlı ve aynıdır.
 

Ekli dosyalar

  • ide-sappng.png
    ide-sappng.png
    2 MB · Görüntüleme: 8,765
Sap2000 Çıktısı olarak gosterdiğiniz Düşey load caselere ait Yapı toplam ( GlobalFZ ) G ve Q değerlerini ekteki resimde kat parametreleri dialogunda kat G ve Q değerlerini toplayarak ulaşabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • kat parametreleri.png
    kat parametreleri.png
    591.2 KB · Görüntüleme: 8,771
Rijit diyafram oluşturduğumda dişler çıkmazken yarı rijit diyaframda dişleri Sap2000'e atmasının sebebi nedir ? İlginiz için teşekkür ederim.
 
osmanbayrak":1uh7dnu1' Alıntı:
Rijit diyafram oluşturduğumda dişler çıkmazken yarı rijit diyaframda dişleri Sap2000'e atmasının sebebi nedir ? İlginiz için teşekkür ederim.
Nervur ve kasetleri rijit diyafram olarak çozduğunuzde, dişler ayrıca çözülüp mesnet reaksiyonları ana kirişlere aktarılarak sistem hesaplanır. Sap2000' e de bu şekilde aktarılır.
Yarı rijit çözünce nervürler, nervurler arasındaki döşeme parçaları ( Shell elemanlar) ve ana kirişler ve ayrıca tüm düşey daşıyıcı sistem birbütün olarak hesaplanır ve sap2000 e de bu şekilde aktarılır.
 
Geri
Üst