Asansör perdesi

erdigoksu

Etkin Üye
BURADA MADDE 4 DE BELİRTİLEN EKSİKTE KASTEDİLEN NEY KOLON OLARAK GİRİŞ YAPAMIYORUM ÇÜNKÜ KİRİŞ SADECE 10 CM TUTUNABİLİYOR KOVA GENİŞLİĞİNİ KURTARABİLMEK İÇİN
 

Ekli dosyalar

  • asd.cde
    1.1 MB · Görüntüleme: 412
  • WIN_20170611_14_08_31_Pro_1280x720.jpg
    WIN_20170611_14_08_31_Pro_1280x720.jpg
    382.2 KB · Görüntüleme: 1,692
Merhaba,

Perde bağlık bölgelerinde donatı aralıkları 25Ø koşulunu sağlamak zorunda, Kritik perde yüksekliği boyunca, perde başlıkları 50cm olduğu görülüyor.
Yatay donatı çapınız Ø8 olduğu için bu bölgede donatı aralığı max 20cm olmalı. Bunun için başlık bölgelerinde min 8 Ø 14 kullanılırsa bu koşul sağlanır
 

Ekli dosyalar

  • perde.png
    perde.png
    112.5 KB · Görüntüleme: 1,639
  • perdeb.png
    perdeb.png
    30.9 KB · Görüntüleme: 1,639