Zemin emniyet olumsuz

merhaba arkadaşlar,

yüklediğim projede ZG hatasını için yardımcı olabilir misiniz?

kiriş döşeme yüklerini olabildiğince azalttım.
ampartmanı da 100 cm yaptım ama çözemedim.
sadece zemin emniyet gerilmesini %50 artırmak çözüm oluyor ve hata almıyorum.
yardımlarınızı bekliyorum.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerim
Zemin gurubu A olduğundan zemin emniyet artış katsayısı artışı %20 artırsanız yetiyor.

Ünver ÖZCAN
 
Merhaba,

Zemin gerilmesini kontrolünde,DY2007 göre depremli kombinasyonlarda A,B ve C zemin sınıflarında zemin emniyet gerilmesi %50 arttırılabilir.G+Q kombinasyonunda ise arttırım yapılmadan zemin emniyet gerilmesi ile karşılaştırma yapılmalıdır.
Sizin projenizde raporda gözüktüğü üzere depremli kombinasyondan zemin gerilmesi kurtarmadığı için zemin emniyet gerilmesini %50 arttırabilirsiniz.

Fakat bunu yaptığınızda "Kabuk Sonuçları" -> "Radye Temel Sonuçları" -> "Zemin Gerilme Kontrolü" kısmından,kombinasyonu G+Q seçerek zemin gerilmesi ile arttırımsız zemin emniyet gerilmesinini karşılaştırmanız gerekmektedir.

15>13,797 olduğu için G+Q kombinasyonunda da zemin gerilmesi yeterlidir.

İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • aa.PNG
    aa.PNG
    7.8 KB · Görüntüleme: 4,193
  • bb.PNG
    bb.PNG
    270.6 KB · Görüntüleme: 4,193
yardımlarınız için teşkkür ederim.

C sınıfı zemin ve %50 artırım yapıcam artık. kolay gelsin herkese
 