Asansör etrafındaki perdeleri kolon olarak tanımlama

erdigoksu

Etkin Üye
asansör etrafındaki perdeler 1/7 kuralına uymadığından kolon olarak tanımlamam isteniyor o zamanda kirişlerim sağlıklı bağlanmıyor ne yapmalıyım yardım
 

Ekli dosyalar

  • asds.cde
    754.1 KB · Görüntüleme: 445
Merhaba
Önerilerim
--P02 ve PO3 15 cm yukarı büyütürseniz sorununuz kalmaz,(1/7 kuralına uymuş olur.)
--K06 kirişi de perdeye tam basar.
--3.Kat tavanındaki (çatı katı) hareketli yükleri azaltabilirsiniz.

Ünver ÖZCAN
 
unver":kh3eqykf' Alıntı:
Merhaba
Önerilerim
--P02 ve PO3 15 cm yukarı büyütürseniz sorununuz kalmaz,(1/7 kuralına uymuş olur.)
--K06 kirişi de perdeye tam basar.
--3.Kat tavanındaki (çatı katı) hareketli yükleri azaltabilirsiniz.
Ünver ÖZCAN
Maalesef mimari proje onaylandigindan dolayı projede değişiklik yapamıyorum başka ne yapabilirim çatı hareketli yüklerini azaltirim teşekkürler şimdiden yardımlarınız için
 
Geri
Üst