Mantar döşeme analizi

aykutkeskin12

Yeni Üye
Merhaba üzerine çalıştığım projede analiz yaptıktan sonra döşeme kalınlığını ne kadar büyütsem de hata veriyor mantar döşemede farklı şekilde mi tasarlamam gerek?
-Kolon başlıklarının kalınlıklarını ve tabla yüksekliğini 0 vermemiz söyleniyor forumda peki uygulamada nasıl oluyor,hiç yapılmıyormu?
 

Ekli dosyalar

  • MANTAR DÖŞEME.cde
    784.5 KB · Görüntüleme: 632
Re: MANTAR DÖŞEME ANALİZ

Merhaba,

Gönderdiğiniz projede mantar döşemelerde 20cm kalınlık kullanmışsınız bu yeterli gözüküyor. Kalınlık ile ilgili bir hata yok.
Döşemelerde ana donatılarda da sorun gözükmüyor, sadece ilave donatılarda yetersizlik söz konusu.
Betonarme Döşeme diyaloğunda ilaveler sekmesine girin. Döşemeler için kullandığınız ilave donatı çapını arttırabilirsiniz veya aralıklarını azaltarak Mevcut A.S yi, Gereken A.S. yi karşılayacak şekilde değiştirin


Kolon başlıklarının 0 kalınlıkta yerleştirmesi raporlarda döşeme zımbalama kontrollerinin yapılması için gerekli olan bir şey. Uygulamayı etkileyen bir durum söz konusu değil.

Mantar döşeme analizlerinde yarı rijit diyafram ve Döşemelerde deprem etkilerini kullan opsiyonlarını seçerek analiz yapın


Bu başlığı da incelemenizi tavsiye ederim.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • döşemeilave.png
    döşemeilave.png
    34.6 KB · Görüntüleme: 4,745
  • deprem.png
    deprem.png
    26 KB · Görüntüleme: 4,745
Geri
Üst