Kolonlarda B sorunu

cyln

Üye
merhabalar..İdecadde proje çizmeyi kafaya takmış biri olarak 1 aydır bu projede ugraşıyorum. B hatası çıkıyor 1 kolona kadar indirdim hatayı tekrar hatalar çıktı.Bunun sebebi nedir acaba saygıdeğer meslektaşlarım.Bu hatayı gideermek için yapmadığım şey kalmadı.Deneyimli meslektaşlarım yardımcı olursa sevinirim.Şİmdiden teşekkürler.Kolay gelsin.Proje ektedir.İde8.61 demosu ile çizilmiştir.
 

Ekli dosyalar

  • statik sıkıtırılmıs.cde
    2.7 MB · Görüntüleme: 452
Merhaba
Önerilerim
--Geometri kontrolünde verilen S1022 ve S1023 kolon hatasını düzeltin
--Katlarda döşemeler yok ilave edip hesap yaptırın

Ünver ÖZCAN
 
unver":1hd6wdf9' Alıntı:
Merhaba
Önerilerim
--Geometri kontrolünde verilen S1022 ve S1023 kolon hatasını düzeltin
--Katlarda döşemeler yok ilave edip hesap yaptırın

Ünver ÖZCAN

Cevabınız için teşekkürler.Döşemeler var obje katmanını kapatmışım o iki kolon sorun degil onları düzeltsemde geçmiyor.
 
cyln":qtfil8b8' Alıntı:
merhabalar..İdecadde proje çizmeyi kafaya takmış biri olarak 1 aydır bu projede ugraşıyorum. B hatası çıkıyor 1 kolona kadar indirdim hatayı tekrar hatalar çıktı.Bunun sebebi nedir acaba saygıdeğer meslektaşlarım.Bu hatayı gideermek için yapmadığım şey kalmadı.Deneyimli meslektaşlarım yardımcı olursa sevinirim.Şİmdiden teşekkürler.Kolay gelsin.Proje ektedir.İde8.61 demosu ile çizilmiştir.
Merhaba,
Kiriş Betonarme diyaloğunda S23-S24 kolonlarına bağlanan kirişlerde gereksiz yere fazla eğilme donatısı kullanıldığı görülüyor. DS sütunlarındaki işaretleri kaldırıp, tekrar analiz yapın. Bu durumda kolonlardaki B sorunu çözülüyor.
İlave olarak;
Perde kesme kuvveti(alfaS) oranları 0.40 ın üzerinde olduğu için süneklik düzeyi Karma sistem olarak seçilebilir. Bu durumda kolonlarda Birleşim Kesme güvenliği (B)kontrolü yapılmaz.
Geometri kontrolündeki hatalı kolon yerleşimlerini gözden geçiriniz.
İyi çalışmalar
 
Levent Özpak":mig9j5df' Alıntı:
cyln":mig9j5df' Alıntı:
merhabalar..İdecadde proje çizmeyi kafaya takmış biri olarak 1 aydır bu projede ugraşıyorum. B hatası çıkıyor 1 kolona kadar indirdim hatayı tekrar hatalar çıktı.Bunun sebebi nedir acaba saygıdeğer meslektaşlarım.Bu hatayı gideermek için yapmadığım şey kalmadı.Deneyimli meslektaşlarım yardımcı olursa sevinirim.Şİmdiden teşekkürler.Kolay gelsin.Proje ektedir.İde8.61 demosu ile çizilmiştir.
Merhaba,
Kiriş Betonarme diyaloğunda S23-S24 kolonlarına bağlanan kirişlerde gereksiz yere fazla eğilme donatısı kullanıldığı görülüyor. DS sütunlarındaki işaretleri kaldırıp, tekrar analiz yapın. Bu durumda kolonlardaki B sorunu çözülüyor.
İlave olarak;
Perde kesme kuvveti(alfaS) oranları 0.40 ın üzerinde olduğu için süneklik düzeyi Karma sistem olarak seçilebilir. Bu durumda kolonlarda Birleşim Kesme güvenliği (B)kontrolü yapılmaz.
Geometri kontrolündeki hatalı kolon yerleşimlerini gözden geçiriniz.
İyi çalışmalar
cevabınız için çok teşekkür ederim. KArma yapınca sorun gidiyor.Peki bu alfas yi biz ellemi hesaplıyoruz daha doğrusu nasıl hesaplıyoruz tek kat için hesaplanıyor acaba? Şimdiden teşekkürler.
 
cyln":38msmks7' Alıntı:
cevabınız için çok teşekkür ederim. KArma yapınca sorun gidiyor.Peki bu alfas yi biz ellemi hesaplıyoruz daha doğrusu nasıl hesaplıyoruz tek kat için hesaplanıyor acaba? Şimdiden teşekkürler.
Min.AlfaS değeri ve Perde Kesme Kuvveti oranları Deprem Yönetmeliği Genel raporunda basılıyor.
 

Ekli dosyalar

  • minalfaS.png
    minalfaS.png
    111.9 KB · Görüntüleme: 3,219
  • perdekesme.png
    perdekesme.png
    35.3 KB · Görüntüleme: 3,218