K11 Kirişini 5 cm büyütün.(2.5 cm-20 cm -2.5 cm)
hata vermiyor.
Ünver ÖZCAN
tasyapı":12c4oaqf' Alıntı:Nd<=0,1.Ac. fck koşulu için beton sınıfını arttırmanız veya kiriş en kesit alanını arttırmanız gerekmektedir.
Berat Bey,
tanımlamış olduğum radye temelde 1-1 ile 1'-1' aksı arasındaki ampartman 100 cm.
bu ampartmanı 90 cm olacak şekilde aksı ve radye temeli tanımladığımda yine aynı kiriş Nmax hatası alıyorum.
bunun sebebi nedir?
tasyapı":3d8ku8ca' Alıntı:bu ampartmanı 90 cm olacak şekilde aksı ve radye temeli tanımladığımda yine aynı kiriş Nmax hatası alıyorum.
bunun sebebi nedir?
Üst yapı-temel etkileşimli çözüm yaptığınız için temelde yaptığınız değişiklik eleman uç kuvvetlerini değiştirir. Normaldir.
BUNU DENEDİNİZ Mİ ? YANİ KİRİŞ N MAX HATASINDA İŞE YARIYOR MU ?Re: Kiriş Nmax hatası alıyorum. C30 yapmadan nasıl düzeltiri
Kirişte çift etriye butonuna tıklayın veya. Donatılarını biraz daha kalın girip öyle deneyin
kiriş Nmax aşıyor ve düzeltemiyorum kiriş boyutlarımı daha fazla büyütmeden nasıl çözebilirim sorunu yardım ederseniz çok sevinirim
tam olarak anlayamadım. Kiriş boyutlarında kolon girersem eğer perde olması gerekirKiriş boyutlarını ve/veya beton sınıfını arttıramıyorsanız. TBDY2018 madde 7.4.1.2 ye göre işlem yapabilirsiniz.
Kiriş boyutlarında kolon girmeyeceksiniz, kirişi mevcut tesirlerle kolon gibi hesaplayıp sanki kolonmuş gibi dizayn edeceksiniz. ( programda yapamazsınız, el hesabı ya da yardımcı program kullanarak )tam olarak anlayamadım. Kiriş boyutlarında kolon girersem eğer perde olması gerekir
el hesabı veya başka program kullanmanıza gerek yoktur.Kiriş boyutlarında kolon girmeyeceksiniz, kirişi mevcut tesirlerle kolon gibi hesaplayıp sanki kolonmuş gibi dizayn edeceksiniz. ( programda yapamazsınız, el hesabı ya da yardımcı program kullanarak )
Kiriş gövde donatıları, donatılar arası mesafe koşulları dikkate alınarak arttırılarak, kiriş kolon gibi hesaplanmış, donatılandırılmış ve kiriş Nmax hatası giderilmiş olur.kirişte Nmax hatası alıyorum? beton sınıfını C30 yapmadan bunu düzeltebilir miyim?
İsmail Bey, kolon gibi tasarlansa bile bu uyarının hala raporda verilmesi sorun. Kapasitesi 1 değerinin altına düşürüldükten sonra raporda eksenel kuvvet kontrolü sağlanamamıştır, ancak kolon gibi tasarlanmıştır gibi bir bilgi verilirse daha faydalı olur.el hesabı veya başka program kullanmanıza gerek yoktur.
ideCAD kirişleri normal kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisinde kolon gibi hesaplar.
Üstelik bu hesabı kolonlar ve perdelerde olduğu gibi fiber liflerle yapar.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Normal kuvvet alan bu kirişlerin donatı optimizasyonu kolonlarda olduğu gibi otomatik yapılmaz. kullanıcı kapasite tasarımı sekmesinden kapasite oranlarını 1 in altına çekerek ve donatıların yerleştirilme koşullarını da kolonlar için istenen koşullara uyarak, yönetmeliğin bu maddesini yerine getirir.
Kiriş gövde donatıları, donatılar arası mesafe koşulları dikkate alınarak arttırılarak, kiriş kolon gibi hesaplanmış, donatılandırılmış ve kiriş Nmax hatası giderilmiş olur.