iyi günler; betonarme parametrelerde kiriş, radye vs. min pursantaj değerleri deprem yönetmeliğinde yada TS500 de tam olarak nerde belirtiliyor? radye için min asal ve diğer çekme pursantajları toplamı 0.35 olacak deniyor, tam 0.35 olmak zorunda mı? altında mı üstünde mi olacak? bunun tam değer aralığı nedir, ayrıca döşeme ve kirişler için de tam değer aralığı nedir? bilgisi olan varmı?

Bir de, bazen 50 cm kiriş yüksekliği ve 16.6 cm döşeme kalınlığına rağmen kalınlık sağlamıyor, hesap aksı editten kalınlık kontrolü için temiz açıklık değerini 170 cm den 165 cm indirdim, döşeme kalınlığı sağladı, bunla ilgili yönetmelikte ciddi sıkıntı varmı? bir sakıncası varmıdır ?
 
Merhabalar,

TS 500'de 11.4.5 madddesi;

toplam donatı oranının 0,0035 den az olamayacağı net bir şekilde belirtilmiştir.

Döşeme kalınlık kontrolü TS 500 11.4.2 maddesine göre;

yapılır.
Döşeme geometrileri dikdörtgen olmadığı ve bazı durumlarda serbest açıklık değerinin belirlenmesinde mühendisin inisiyatifinde olan durumlar için kullanıcılar "Kalınlık kontrolü için temiz açıklık" uzunluğunu isterlerse değiştirebilirler.
 