Sayın hatice.mert
* Bu kadar büyük boşlukları döşeme boşluğu komutu ile yapmayınız. (3. katta merdiven yeri, zemin katta merdiven yeri)
* Binada normal katlarda süreklilikleri neden birbirinden kopardınız? s6-s8 ile s12-s16 kolonlarının bağlarını koparmak bu kadar mı önemli?
* İstisnasız bütün kolonların yönü Y yönünde. Kolonları mümkün olduğunca şaşırtmalı dizmelisiniz.
* Üstelik konsol kısımda kolon x yönünde bağlanmamış. s4, s19
* Asma katta s3 kolonundan konsol kiriş yapmışsınız.
Sayın Mert,
Bu proje için daha söylenecek bir çok şey olabilir. Bence yeniden çalışıp iyi bir elden geçirin. Bu şartlarda alfainin bu şekilde çıkması çok normal görünüyor. Bazı tereddütlerinizi mimarıyla konuşarak giderebilirsiniz. Belki sizin yapmaya çekindiğiniz kirişlere müsade edebilir. Kolon yerleşimini elden geçirin. X yönünde kolonlar yapmaya çalışın, olmadı kare kolonlara dönüş yapın. Sürekliliklere özen gösterin. Bu açıklıktaki konsol balkonlar sehim yapar. Önlem almanızı tavsiye ederim.
Şimdilik bu kadar yeterli olur kanaatindeyim. İyi çalışmalar.
N. YILMAZ