Z4 zemin sınıfında radye zg hatası veriyor

azadkpln

Yeni Üye
KOLAY GELSİN BÜYÜK BİR SORUNUM VAR YARDIMINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
Z4 ZEMİN SINIFINDA RADYE ZG HATASI VERİYOR NASIL DÜZELTEBİLİRİM... PROJEM EKTEDİR... Z4 ZEMİN SINIFINDA ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ ARTIRILAMADIĞINDAN PROJEMDE SADECE RADYE KURTARMIYOR. NE YAPTIYSAM KURTARAMADIM NE YAPMALIYIM LÜTFEN YARDIMCI OLUN BİRDE DOSYAYI EKLEYEMEDİM DOSYA ÇOK BÜTÜK DİYOR EN FAZLA 3 MB YÜKLEYEBİLİRMİŞİZ
 
Re: Z4 ZEMİN SINIFINDA RADYE ZG HATASI VERİYOR

Upload sitelerinden birini kullanarak yükleyebilirsiniz. Google da upload yazın sitelerden birini seçin
 
Re: Z4 ZEMİN SINIFINDA RADYE ZG HATASI VERİYOR

Sayın azadkpln,
Şehir dışında olduğum için projenizi inceleyemiyorum. Cep telefonumdan yazıyorum. Eminim bir arkadaşım size dönüş yapacaktır.
 
Re: Z4 ZEMİN SINIFINDA RADYE ZG HATASI VERİYOR

müsait olduğunuzda yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
 
Re: Z4 ZEMİN SINIFINDA RADYE ZG HATASI VERİYOR

Merhaba
Önerilerim
--Projeyi TDY2007 madde 2.2.1.5 göre üst yapı etkileşimli çözmeniz gerekli,
--Bu çözüm yapıldığında sistem rijitliğini artırın, radye döşemesi ve 2 döşeme hatası veriyor,
--Burada birinci problem zemin emniyetinin çok düşük olması. birde D grubu olunca artırımda yapamıyorsunuz,
--Zeminci ile görüşün, zemin değerlerinde değişim yapabiliyormu? yaparsa bir miktar radye temel rahatlar, (üst yapı etkileşimli çözüme göre ortama 13.17>10 maksimum 21.66>10 bayağı yüksek)
--Bununla birlikte sistem rijitliğini artırmanız gerekmekte,
--Bütün bunlar değerlendirildikten sonra zemin iyileşmesi yapılıp yapılmayacağına karar vereceksiniz. (Çevresindeki binalarda ne çözüm yapmışlar incelemenizi tavsiye ederim.)

Ünver ÖZCAN
 
Re: Z4 ZEMİN SINIFINDA RADYE ZG HATASI VERİYOR

zeminetüdünde yapılacak birşey yok su seviyesi 13 metrede çıkıyor... sorun belediyenin jeoloji mühendisinde kafasına göre kısıtlamalar yapıyor... bu tarzda çözülen binalar var bunun birolu var ama ne ben bunu merak ettim sordum... aslında kirişli radye ile sorun olmuyor ama burada bu uygulama olmadığından biraz zor olacak ustalar için başka bir öneriniz varsa yardımcı olursanız sevinirim
 
Re: Z4 ZEMİN SINIFINDA RADYE ZG HATASI VERİYOR

Merhaba

Aman yanlış yapmayın kirişsiz radyede, zemin gerilmesinde bu kadar büyük farklar varsa kirişli radyede de buna yakın sonuçlar çıkar.
Projeyi kirişli radyeye çevirdiğinizde paylaşır mısınız?

Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst