iyi günler; ekteki projede radye donatı yetersiz hatası veriyo, ayrıca 2650 m2 projede 84 küsür ton donatı çok değil mi? azaltmak için başka neler yapabilirim?
Bu linki görmek için izniniz yok.
Giriş yap veya üye ol.
Üst yapı etkileşimsiz çözüm TDY2007 Madde 2.2.1.5 ile ilgili.evanes07":2pjyd77z' Alıntı:Bilgiler için teşekkürler, öncelikle projede zemin kat otopark, diğer katlar konut olarak planlanıyor, bu şekilde yapı grubu sınıfı B oluyor değil mi? Bu yüzden üst yapı etkileşimsiz çözünce radye hata vermedi, acaba bu şekilde etkileşimsiz çözüm doğru olur mu?
Böyle çözüm doğru değil, çok yanlış perdeleri kat kotunda girin boşluk kalmasın döşemeler perdelere otursun,evanes07":2pjyd77z' Alıntı:Bir de mümkünse ve zahmet olmıcaksa projenin son attığım halinde kiriş altı bodrum perdeleri yapmak istedim fakat perdelere -50 kot verince 3 boyutlu görselde bodrum kirişleri boş görünüyo, böyle çözüm mümkün mü ?
Mühendisin inisiyatifinde, bence işaretli ve işaretsiz durumu hesap yaptırıp görüp gerekirse tedbir almak lazım,evanes07":2pjyd77z' Alıntı:Ayrıca çok kısa aklıma takılanlar vardı;
1) Temellerle ilgili olan TDY 2.8.5 maddesini uygulamak zorunlu mu? Bunu işaretlemezsek proje onay açısından sorun yaşar mı?
Zorunluk yok ama bazen idareler sorun çıkartabiliyor.evanes07":2pjyd77z' Alıntı:2) Perdelerde 1/7 oranı yönetmelikte geçiyor fakat projede 1/7 den küçük ebatta perdeler olursa proje onay açısından sorun yaşar mı? Yani 25/150 bir perde
yaptıysak bunu kolona dönüştürmek zorunlu mu?