Radye donatı yetersiz hatasi veriyor

evanes07

Etkin Üye
iyi günler; ekteki projede radye donatı yetersiz hatası veriyo, ayrıca 2650 m2 projede 84 küsür ton donatı çok değil mi? azaltmak için başka neler yapabilirim?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Donatı ile ilgili tartışmalar ve öneriler forumda var.
Donatı fazlalığı veya azlığını neye göre kıyaslıyorsunuz, bu çok önemli böyle bir ölçü yok.
--Üst üste gelmeyen kolonları,
--Radye temel konsol ilavesi ile
--Beton değerini artırıp
Projenizde sağ bloku düzelttim.

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UO.cde
    2.7 MB · Görüntüleme: 451
Bilgiler için teşekkürler, öncelikle projede zemin kat otopark, diğer katlar konut olarak planlanıyor, bu şekilde yapı grubu sınıfı B oluyor değil mi? Bu yüzden üst yapı etkileşimsiz çözünce radye hata vermedi, acaba bu şekilde etkileşimsiz çözüm doğru olur mu? Bir de mümkünse ve zahmet olmıcaksa projenin son attığım halinde kiriş altı bodrum perdeleri yapmak istedim fakat perdelere -50 kot verince 3 boyutlu görselde bodrum kirişleri boş görünüyo, böyle çözüm mümkün mü ? Ayrıca çok kısa aklıma takılanlar vardı;
1) Temellerle ilgili olan TDY 2.8.5 maddesini uygulamak zorunlu mu? Bunu işaretlemezsek proje onay açısından sorun yaşar mı?

2) Perdelerde 1/7 oranı yönetmelikte geçiyor fakat projede 1/7 den küçük ebatta perdeler olursa proje onay açısından sorun yaşar mı? Yani 25/150 bir perde
yaptıysak bunu kolona dönüştürmek zorunlu mu?


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
evanes07":2pjyd77z' Alıntı:
Bilgiler için teşekkürler, öncelikle projede zemin kat otopark, diğer katlar konut olarak planlanıyor, bu şekilde yapı grubu sınıfı B oluyor değil mi? Bu yüzden üst yapı etkileşimsiz çözünce radye hata vermedi, acaba bu şekilde etkileşimsiz çözüm doğru olur mu?
Üst yapı etkileşimsiz çözüm TDY2007 Madde 2.2.1.5 ile ilgili.
Bu grupların hangisi olduğunu zeminci karar verir. Yapı bu maddeye göre değerlendirilir. Buna göre size verilen A grubu zemin etkileşimsiz olarak çözülebilir.
evanes07":2pjyd77z' Alıntı:
Bir de mümkünse ve zahmet olmıcaksa projenin son attığım halinde kiriş altı bodrum perdeleri yapmak istedim fakat perdelere -50 kot verince 3 boyutlu görselde bodrum kirişleri boş görünüyo, böyle çözüm mümkün mü ?
Böyle çözüm doğru değil, çok yanlış perdeleri kat kotunda girin boşluk kalmasın döşemeler perdelere otursun,
evanes07":2pjyd77z' Alıntı:
Ayrıca çok kısa aklıma takılanlar vardı;
1) Temellerle ilgili olan TDY 2.8.5 maddesini uygulamak zorunlu mu? Bunu işaretlemezsek proje onay açısından sorun yaşar mı?
Mühendisin inisiyatifinde, bence işaretli ve işaretsiz durumu hesap yaptırıp görüp gerekirse tedbir almak lazım,
evanes07":2pjyd77z' Alıntı:
2) Perdelerde 1/7 oranı yönetmelikte geçiyor fakat projede 1/7 den küçük ebatta perdeler olursa proje onay açısından sorun yaşar mı? Yani 25/150 bir perde
yaptıysak bunu kolona dönüştürmek zorunlu mu?
Zorunluk yok ama bazen idareler sorun çıkartabiliyor.
Kenarları 25/150 ebadında U şeklinde asansör perdesi yapsan mecburen perdeli yapmak zorundasın.

Ünver ÖZCAN
 
ilginiz için teşekürler; fakat geçen forumda adını unuttuğum bir adminin açıklamasında; 'kiriş altı bodrum perdeleri tanımlamak istiyorsanız' diye sölemişti; acaba tanımlamak zorunda kalırsam nasıl tanımlanabilir ? sadece bodrum kirişlerini perdeye dönüştürüp perdelere kiriş yüksekliği kadar kot verirsem yetiyor mu ?
Bir de; Kiriş parametrelerinde, TDY madde 3.4.3.1 kontrolünü işaretlemek zorunlu mu ?
Analiz ayarlarında, kolon kiriş kesme güvenliğinde konsol ve basit kirişleri dikkate al işaretlemek zorunlu mu ?
Analiz ayarlarında, sünek yapı maddelerini rijit bodruma uygula ? bunların işareti müh. inisiyatife mi kalıyor.
 
Kiriş altına perde tanımlamanız gerekiyorsa öncelikle perde ayarlarına girerek üst kotu kiriş altında kalacak şekilde ayarlamalısınız.
Perde çizerken kiriş ile çakışma durumu olursa perdeyi çizemezsiniz.
Perde subasman perdesi ise Statik / Betonarme ayarlarında "Subasman Perdesi / Tüm katlarda devam etmeyen perde" opsiyonu işaretlenmeli.
Analiz modeli açısından perde ile kiriş birlikte çalışmayacaktır. Perde tüm kat boyunda ise kiriş tanımlamadan sadece perde çizmenizi öneririm.

Bir de; Kiriş parametrelerinde, TDY madde 3.4.3.1 kontrolünü işaretlemek zorunlu mu ?
Bu kontrolü yapmanız uygun olur.

Analiz ayarlarında, kolon kiriş kesme güvenliğinde konsol ve basit kirişleri dikkate al işaretlemek zorunlu mu ?
Tercihe bağlıdır.

Analiz ayarlarında, sünek yapı maddelerini rijit bodruma uygula ? bunların işareti müh. inisiyatife mi kalıyor.

Mühendis insiyatifindedir.
 
Geri
Üst