Aynı yapıda farklı temel uygulaması durumu

engineer_yildiz

Tanınmış Üye
Sayın form kullanıcıları ve her zaman bize yardımcı olmaya çalışan idecad yetkilileri,
Aynı yapıda farklı temel türleri ( Tekil / Sürekli / Radye vb. ) uygulanabilir mi? Uygulanmasının sakıncaları varmıdır?
İdecad programının çalışma prensibine uygunmudur? yada Uygun olması için kullanıcının neler yapması gereklidir?

Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
 
Cevabınız için teşekkür ederim.
Şu konuyu açmak faydalı olabilir düşüncesindeyim:
Aynı yapıda farklı temel türleri ( Tekil / Sürekli / Radye vb. ) uygulanabilir mi? Uygulanmasının sakıncaları varmıdır?

İdecad "8.62 Versiyon da karma temel sistemlerinin kullanılabilmesi için temel analiz modeli geliştirilmiştir." dediniz.
İdecad 8.62 versiyonundan önceki versiyonlarda karma temel çözmek programın kapasitesi açısından dogru olmamaktadır sonucunu çıkarıyor.
İdecad tarafından Bütünsel olarak bu konu ile ilgili yardımcı olabilecekleri resmi bir izahat var mıdır?

İdecad programının 8.62 versiyonundan önceki versiyonlar çalışma prensibine Uygun olması için kullanıcının neler yapması gereklidir?
 
ideCAD de farklı temel sistemleri aynı yapıda kullanılabilir. ideCAD Statik 'de versiyonlar arası olanak farklılıkları vardır.

Versiyon 7.20 ile ;

Sürekli temel sistemi, radye temel sistemleri modellenebilir ve üst yapı etkileşimli olarak çözülebilir.

Kirişli radye sistemi modellenebilir, Bu model sürekli temellerin ızgara halinde modellenmesi ve içerisine radye temel tanımlayarak yapılmaktadır.

Kirişli radye temeller sadece üst yapı etkileşimsiz olarak çözüm yapılabilir bu versiyonlarda Kirişli radye temel sistemleri üst yapı etkileşimli olarak çözülememektedir.

Sizin modeliniz bunlara uymuyor, Kısmi radye temel ve radye temele bağlanan sürekli temeller şeklinde bir modeliniz var. Bu karma model 7 ve daha eski versiyonlarda çözülememektedir.

8.504 ve sonrası versiyonlarda (Şuan güncel versiyon 8.62)

8.504 versiyondan itibaren temel modelleme yöntemleri geliştirilmiştir.
Tekil temel haricinde yukarıda bahsettiğim tüm temel sistemleri üst yapı etkileşimli veya etkileşimsiz olarak çözülebilir.
Tekil temellerde sadece üst yapı etkileşimsiz olarak çözüm yapabilirsiniz.
Sizin projenizde ki gibi radye temele bağlanan sürekli temellerden oluşan karma temel sistemleri üst yapı etkileşimli veya etkileşimsiz olarak çözülebilir.
Radye temel ve sürekli temeller birlikte istenilen şekilde modellenebilir.

Program olanakları ve yeni eklenen özellikler güncellemelerle birlikte kullanıcılarımıza duyurulmaktadır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu forumda, bu sistemlerin 7 versiyonuyla cozulmemesi gerektigi muhtelif zamanlarda resmi olarak ( forumda ideCAD avatari kullanan kullanicilarin yanitlari resmi olarak ideYAPI A.S. baglar) duyurulmustur
 
Sayın İdecad ailesi,
Sizlerin yardımı ve hakemliği altında bu formdan yararlanıyoruz.
Bizler birbirimize yardımcı olmak için bilgilerimizi paylaşıp yorumlarda yapıyoruz.
Ama yazışmalarımızın, program açısından sizin tarafınızdan dogrulanmalarına ihtiyaç duymaktayız. Aksi halde program ile ilğili düşüncelerimiz ve vardıgımız sonuçlar askıda kalıyor.
Sizden ricam paylaşımlarımız sadece yanlış oldugunda degil, kısmi yanlış veya kısmi dogru oldugundada müdahele etmeniz. Böylece programı hakkıyla kullanabilecegiz.

Sizin değerli fikir ve resmi açıklamalarınıza ihtiyacımız var.
 
Sayın idecad ailesi İdecad de Karma temel (Tekil, Sürekli, Radye vb.temelleri bir arada) uygulamasını aynı bina için yapılabilirmi? İdecad programının çalışma prensibine uygunmudur? yada Uygun olması için kullanıcının neler yapması gereklidir?
İdecad versiyonlarının duruma farklı bakış açısı varmıdır?

Resimde gördügünüz üzere bir karma temel (Sürekli temel + Radey temel )inceleme için tarafımıza iletildi. Radye temel de analiz sonrası zemin gerilmeleri sıfır göstermektedir. (Zemin gerilmesi kontrolü yapılmamaktadır yada yapılamamaktadır)

Mevzuat ve Program geregi Nasıl bir yol izlememiz dogru olur?
 

Ekli dosyalar

  • KARMA TEMEL.jpg
    KARMA TEMEL.jpg
    307.5 KB · Görüntüleme: 7,474
Sayın Yasin Tezel bey siz bizler gibi bagımsız form üyesi sanıyordum. Kusura bakmayın yeni ögrendim İdecad çalışanı oldugunuzu. O yüzden bir takım sorularım cevaplanmış oldu. (İdecad resmi açıklama yapmış oldu)

O zaman idecad kullanıcıları versiyon 8 den öncekillerde karma temel sistemi kullanmamaları gerektigini anladım. Dogrumudur?
 
engineer_yildiz":22pjdt5b' Alıntı:
Sayın idecad ailesi İdecad de Karma temel (Tekil, Sürekli, Radye vb.temelleri bir arada) uygulamasını aynı bina için yapılabilirmi? İdecad programının çalışma prensibine uygunmudur? yada Uygun olması için kullanıcının neler yapması gereklidir?
İdecad versiyonlarının duruma farklı bakış açısı varmıdır?
Yukarıda bahsettiğim gibi karma temeller için 8.504 ve sonrası versiyonları kullanmanız gerekir.

engineer_yildiz":22pjdt5b' Alıntı:
Resimde gördügünüz üzere bir karma temel (Sürekli temel + Radey temel )inceleme için tarafımıza iletildi. Radye temel de analiz sonrası zemin gerilmeleri sıfır göstermektedir. (Zemin gerilmesi kontrolü yapılmamaktadır yada yapılamamaktadır)

Resimden gördüğüm kadarı ile 7 versiyon kullanıyorsunuz. 7 Versiyonda bunun gibi karma temellerin çözümü yapılamamaktadır. Bundan dolayı zemin gerilmeleri 0 çıkmaktadır.
8.504 sonrası versiyonlarda çözüm yapılırsa zemin gerilme değerleri görülebilir.



İyi Çalışmalar.
 
engineer_yildiz":31ga8dth' Alıntı:
Sayın idecad ailesi İdecad de Karma temel (Tekil, Sürekli, Radye vb.temelleri bir arada) uygulamasını aynı bina için yapılabilirmi? İdecad programının çalışma prensibine uygunmudur? yada Uygun olması için kullanıcının neler yapması gereklidir?
İdecad versiyonlarının duruma farklı bakış açısı varmıdır?
Resimde gördügünüz üzere bir karma temel (Sürekli temel + Radey temel )inceleme için tarafımıza iletildi. Radye temel de analiz sonrası zemin gerilmeleri sıfır göstermektedir. (Zemin gerilmesi kontrolü yapılmamaktadır yada yapılamamaktadır)

Mevzuat ve Program geregi Nasıl bir yol izlememiz dogru olur?

Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim
Sayın enginer_yildiz,

Eklediğiniz resimdeki proje kullanıcımız tarafından mail ile "temel sistemi radye ve sürekli olduğu için ilgili belediye sizden onay istiyor." sorusu ile tarafımıza iletildi. Kendisine;

"Oluşturduğunuz model kullandığınız versiyonda veri girişi açısından hatalıdır. TK7-8-12-13-14 sürekli temelleri radye döşemenin kenarı olarak kullanılmamalı. Bu kenarlara radye döşeme kenarı tanımlanmalı. Örnek veri girişi ektedir." şeklinde cevap verildi. Detayları proje sorumlusundan öğrenebilirsiniz.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • temel.png
    temel.png
    23.7 KB · Görüntüleme: 7,417
Yasin Bey ve Levent Bey teşekkür ederim.


Levent bey, Biz radye döşememizi döşeme kenarı ile oluştursak ta sistem yine sürekli+radye temel=karma temel olmakta. ve kullanılan versiyonda 7. Bu şekilde çözülmesi dogru olurmu? Çünkü idecad tarafından"karma temellerin 8.504 ve sonrası versiyonları kullanmanız gerekir" denilmişti.

İyi çalışmalar dilerim.
 
engineer_yildiz":30rirjcw' Alıntı:
Yasin Bey ve Levent Bey teşekkür ederim. Levent bey, Biz radye döşememizi döşeme kenarı ile oluştursak ta sistem yine sürekli+radye temel=karma temel olmakta. ve kullanılan versiyonda 7. Bu şekilde çözülmesi dogru olurmu? Çünkü idecad tarafından"karma temellerin 8.504 ve sonrası versiyonları kullanmanız gerekir" denilmişti. İyi çalışmalar dilerim.
Sayın engineer_yildiz

-Tüm versiyonlarda farklı temel tipleri beraber kullanılabilir. Ancak 7 ve önceki versiyonlarda kirişsiz radye temel sisteminde sürekli temeller radye döşemeyi sınırlayan kenar olarak kullanılamaz.(Yasin Bey'in karma temel sisteminden kastı budur.)
Aşağıdaki hangi versiyonda hangi temel sistemlerin nasıl çözülebileceğini yazıyorum.
7 versiyonu;
-Aynı projede farklı temel tipleri bir arada kullanılabilir.
-Kirişsiz radye temeller döşeme kenarı ile oluşturulmalıdır. Herhangi bir kenarında sürekli temel kullanılamaz. Üst yapı etkileşimli/etkileşimsiz çözüm yapılabilir.
-Kirişli radye temel sistemlerinde tüm kolon ve perdeler sürekli temeller ile birbirine bağlanır. Arada oluşan gözlere radye döşeme yerleştirilir. Üst yapı etkileşimli çözüm yapılmaz.
-Sürekli temeller kolonlara ve perdelere düğüm noktalarından bağlanarak oluşturulur. Üst yapı etkileşimli/etkileşimsiz çözüm yapılabilir.
-Tekil temeller kolonların altlarına tanımlanabilir. Üst yapı etkileşimsiz çözüm yapılır.
İyi çalışmalar

8 versiyonu;
-Aynı projede farklı temel tipleri kullanılabilir.
-Radye temeller, döşeme kenarı ve/veya sürekli temeller beraber kullanılarak ile oluşturulabilir. Sadece dış kenarlarda veya herhangi bir kenarda sürekli temel tanımlanarak radye temel yapılabilir. Üst yapı etkileşimli/etkileşimsiz çözüm yapılır.
-Sürekli temeller, kolonlara ve perdelere düğüm noktalarından bağlanarak oluşturulur. Üst yapı etkileşimli/etkileşimsiz çözüm yapılabilir.
-Tekil temeller, kolonların altlarına tanımlanabilir. Üst yapı etkileşimsiz çözüm yapılır.
 

Ekli dosyalar

  • ver_7_temel1.PNG
    ver_7_temel1.PNG
    31.2 KB · Görüntüleme: 7,395
  • ver_7_temel_2.png
    ver_7_temel_2.png
    22.2 KB · Görüntüleme: 7,391
  • Ver8_temel.PNG
    Ver8_temel.PNG
    143.7 KB · Görüntüleme: 7,390