Merhaba arkadaşlar B+Z+ASMA+7 kattan oluşan projemde asansör perdelerimde ne yaptımsa kesme güvenliği sorununu aşamadım. rica etsem projemi inceleyip tavsiyede bulunur musunuz...teşekürler
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
:|
 
Merhabalar,

Projenizde x yönünde gelen kesme kuvvetini P2 perdeniz 5 kat boyunca karşılayamamaktadır.Bu durumu perdenizin kalınlığını artırarak,beton sınıfını artırarak veya x yönünde bir başka uygun yere perde ekleyerek bu sorunu çözebilirsiniz.
Ancak projenizde kesme güvenliğini sağlamadan önce statik tasarımını da değiştirmeniz gerekmektedir.Kirişli plak bir sistemde,kiriş sürekliliği ve bu kirişlerin kolon ve perdelere mesnetlenmesine özen göstermeliyiz.(Kolon veya perdelere mesnetlenmiş bir çerçeve sistem oluşturmak)
Sizin projenizde işaretlediğim kısımlarda,kiriş sürekliliği sağlanamamakta ve kirişler kirişlere bindirilmiştir.Perdeler kirişler ile kolonlara bağlanmamıştır.
İşaretlediğim kısımları ve bu mantıkta olan yerleri size açıkladığım şekilde düzeltmeniz ,projeyi statik ve tasarım olarak daha güvenli hala getirecektir.

Bu yaptığınız değişikliklerden sonra perdelere gelen kesme kuvveti değişeceği için ,duruma göre perdenizin kalınlığını artırarak, beton sınıfını artırarak veya x yönünde bir başka uygun yere perde ekleyerek kesme sorununu da çözebilirsiniz.
 