Zımbalama hatası, temel kalınlığını arttırmadan giderilir mi

Kolondaki zımbalama hatasını temel kalınlığını arttırmadan nasıl giderebilirim?
 

Ekli dosyalar

  • BAYSAL ANALİZ.ide7
    3.8 MB · Görüntüleme: 443
Re: zımbalama hatası

Öncelikle döşeme üzerindeki sabit yüklerin çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Bütün katlarda 0.500 tf/m² sabit yük girmişsiniz. Neden bu kadar yüksek bir yük tercih ettiğinizi bilmiyorum. Eğer bunu makul seviyelere (0.15-0.25) çekerseniz muhtemelen bir çok probleminiz hallolacak. Program nervür diş ağırlıklarını ve döşeme ağırlıklarını otomatik olarak almaktadır. Yine kiriş yükleri için de şunu söyleyebilirim: Eğer girdiğiniz duvar yükü varsa hareketli yük olmayabilir. (girilebilir de) Yada hareketli yük varsa (yani kirişin üzerinde duvar yoksa) o halde duvar yükü girmeye gerek yoktur. Bundan başka çatının nasıl kullanıldığını bilmediğim için çok fazla bir şey söyleyemiyorum fakat çatıda kullanımla ilgili bir alan yoksa döşeme hareketli yükleri, kiriş duvar ve hareketli yükleri gözden geçirilebilir.

Tüm bunlara rağmen yine kolonlarda zımbalama problemi gitmiyorsa kolon boyutları ve yönleri ile oynayabilir, sisteme (zorlanan kolonun yükünü almak için) kolon ilave edebilir, yada artık temel kalınlığını artırabilirsiniz.

Yar rıjit diyaframla çözüm yapmanız doğru olacaktır. Sisteme merdiveni dahil ediniz. Zımbalama dışında kolon kiriş kesme güvenliği sorunlarını da elden geçirmeyi unutmayınız.
 
Geri