Kolonlarda aşırı donatılanma

Merhaba
--Binada 3. bodrum katta perdeler bir tarafta toplanmış,
--hesap sonucunda taban kesme kuvveti hatası veriyor.
Önerilerim
--Dış cepheye gelen yerlere dilatasyon koyarak 3 adet bina yapın, (orta boşluktaki le beraber 4 adet olsun.)
--Bina dışında döşeme ile binaya bağlanmayan perdeleri binadan ayırın bu perdeleri istinat duvarı gibi çözün,
--Radye temeli tek yapın.

Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst