Merhabalar.

Bir proje yapı denetimden döndü. kirişler uzun olduğu için guseli olarak çizin dediler. Guseli kiriş idecad de yok sanırım bulamadım. Varsa bilen varmı?

autocad ortamında bir guseli kiriş kesiti yollayabilecek varmı? o kesit ile de işimi görürüm...
 
Şu an için İdeStatikte guseli kiriş yapılamamaktadır, bu ayrı bir konu.
Fakat kirişin guseli yapılıp yapılmayacağı projeyi yapan mühendisin vereceği bir karardır. Kontrol makamı böyle bir şey talep edemez. Konsol uzunluğu vs bunu değiştirmez. Burada önemli olan kolon dibinde kirişin söz konusu gerilmeleri karşılayıp karşılamadığıdır. 40 cm yükseklikten 60 cm yüksekliğe devam eden guseli kiriş yerine düz 60 cm yükseklikli kiriş yapmama kim ne diyebilir ki?
 
gencideci":2qexyxv7' Alıntı:
Merhabalar.

Bir proje yapı denetimden döndü. kirişler uzun olduğu için guseli olarak çizin dediler. Guseli kiriş idecad de yok sanırım bulamadım. Varsa bilen varmı?

autocad ortamında bir guseli kiriş kesiti yollayabilecek varmı? o kesit ile de işimi görürüm...
Siz hesaplamaları anlaşılır şekilde ve birbirleriyle etkileşimli verileri net sunup Soru işareti bırakmayacak şekilde (mevzuatın istediklerini programın kabiliyetiyle sağlayabildigini yada program kabiliyetinin dışına çıkmadan mevzuatlara uygun çözdügünü) evrak ve dataları sunabiliyorsanız Kontrol makamının size kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Kontrol makamı sizi sadece mevzuatlar ve program kabiliyetine göre yönlendirebilir. Mühendislik kabiliyetinize müdahele edemez. Sizden istediklerinin öneri mi yoksa mevzuatsal ve programsal şartlar mı bunu iyi tespit etmeniz lazım. Bazı durumlarda gerekirse Akademik çalışmaları ve el ile hesap doğrulamalarını hesap raporu na ekleyin. Size önerim programın forum sayfasında resmi idecad cevaplarının çıktılarını da ekleyebilirsiniz. Eğer haklı olduğunuzdan %100 eminseniz geri adım atmayın. Çünkü kanunen 15 gün içinde size neden kabul etmedigiyle ilgili resmi yazı yazması gereklidir. Umarım faydası olur.
 
Guse genel olarak sakıncalı ve eskide kalmış bir mantık.
Betonarmede kesit ne kadar büyükse yük taşıma isteği de o kadar büyüyecektir. Dolayısıyla guseli kirişlerde kolon birleşiminde kesit büyüdüğü için o bölgedeki yük taşıma isteğide fazla olacak ancak düzensiz bir geometriye sahip olduğu için ek zorlanmalar doğuracaktır.
Ayrıca mimari ve estetik kaygılar içinde olumsuz bir görüntüsü var.
Bazı guseli kirişler kısa kolon oluşumuna da mahal vermektedir.
Çubuk eleman olan kirişlerin guseli olarak modellemek de ne kadar doğru sonuçlar verir bilemiyorum.
En güzeli yapmamak...
 
siromar":3tka9hwo' Alıntı:
Guse genel olarak sakıncalı ve eskide kalmış bir mantık.
Betonarmede kesit ne kadar büyükse yük taşıma isteği de o kadar büyüyecektir. Dolayısıyla guseli kirişlerde kolon birleşiminde kesit büyüdüğü için o bölgedeki yük taşıma isteğide fazla olacak ancak düzensiz bir geometriye sahip olduğu için ek zorlanmalar doğuracaktır.
Ayrıca mimari ve estetik kaygılar içinde olumsuz bir görüntüsü var.
Bazı guseli kirişler kısa kolon oluşumuna da mahal vermektedir.
Çubuk eleman olan kirişlerin guseli olarak modellemek de ne kadar doğru sonuçlar verir bilemiyorum.
En güzeli yapmamak...

Sayın Siromar,
Özellikle Betonarme Prefabrik sistemlerde vinç kirişleri için kısa konsol (guseli veya değil) kaçınılmaz olarak kullanılmak zorunda oluyoruz.
Alternatifi olmayan ve kullanılması gerektiği durumlarda analiz ve betonarme hesaplamalarında nelere daha dikkat etmemiz gerektigini bilmemiz gerekir. Mühendislik kabullenmelerinin sınırları içinde kalacak davranışı sağlayabilirsek korkmamızı gerektiren bir durum oluşma ihtimali yok denecek kadar azdır. Kısa kolon oluşsa dahi gerekli önlemleri almamız gerekir.
Beton prefabrikte, I kesit makas tiplerini incelerseniz guse o kadarda korkmamız gereken bir durum değildir. Gusenin imalatı çok önemlidir: Demirlerin dogru bom çaplarıyla bükülmesi, dogru lokasyonlara yerleştirilmileri, özellikle demirlerin karbon eşlenik değerleri.

Size bir örnek verecegim: Santrufüjlü betonarme direklerinin standartında özetle şöyle der: Betonarme hesaplarınızı yapıp direginize tip adı verirsiniz, yada ürettiginiz betonarme direk (hesaplamalar yapmamış olsanız bile) deney sonucuna (tepe kuvveti, burulma vb.) göre tip belirtirsiniz. Anlatmak istedigim önemli olan sonuçlardır. Hangi algoritmayı kullanırsak kullanalım, hangi yazılımı kullanırsak kullanalım, deneylerle elde edilen sonuçlara göre hesap yapıp yapamadığıdır.

Kullandıgım program bunları yapabiliyor ve programın kabiliyetinin sınırları içerisinde yapı sistemi oluşturabiliyorsam , korkmamı gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bunların dışına çıkıyorsam hesap referanslarımın güvenilirliği ve evrensel kabulü önemlidir. Sınırların dışına çıkarken AKLIMIN yeterliliği ve VİCDANIMIN kabulü önemlidir.
 
Sayın engineer_yildiz

Her sistem, mühendislik hizmeti aldıktan sonra çözülebilir. Doğru modellemeyle konsol kirişe düşey taşıyıcı bastırıp sapa sağlam bir yapı da modelleyebilirsiniz. Ama yönetmelik bu durumu yasaklamıştır, çünkü her elden doğru projelendirme çıkmayacak, doğru projelendirme çıksa bile doğru uygulama yapılmayacaktır. Bu riskten dolayı da yasaklamak en doğru yaklaşımdır.

Prefabrik bambaşka bir konu. O yapılardaki guse kullanımı veya öngerilmeler - art gerilmeler, bu konuda tecrübeli yapımcılar tarafından yapılmakta. Ancak konumuzdaki guseli kiriş bu değil. Standart betonarme yapılarında guseli kirişi tavsiye etmiyorum. Ne projeci projelendirebiliyor ne demirci düzgün uygulayabiliyor. Tek doğru yapılan kısım kalıp. Gerçekten kalıpçı güzel çakıyor...

Kısa kolon mevzusunun önlemi nedir. Tüm kolon boyunca etriye sıklaştırması bir çözüm mü? Bu kadar riskli ve önemli bir mevzunun çözümü bu olur mu? KŞahsi kanaatim mühendis her zaman yönetmeliğin üstüne çıkmayı da bilmeli.

İyi çalışmalar
 
Sayın siromar konuyu açan arkadaşımız yönetmeliğin konsol üzerine düşey taşıyıcı elmanın oturmasından değil, sadece konsol kirişi (guseli konsol kirişi) ile ilgili bahsetmiş. Yorumlarımız guseli veya değil konsol kiriş ile ilgilidir. TDY sizinde bahsettiginiz gibi "Kolonların binanın herhangi bir katında konsol kirişlerin veya alttaki kolonlarda oluşturulan guselerin üstüne veya ucuna oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez." şeklinde izah etmiştir.

Prefabrikte moment aktaran rijit birleşim uyguladıgınızda, tam diyafram modelini sağladıgınızda normal betonarme yapı davranışına yakın sonuç verir. (Uç kuvvet hesapları yükleme kabullerden sınırlandırmalardan dolayı farklı çıkabilir). Ön germe ve ardgerme proje hesap değerlerini sisteme sağlayabilmek için el ile uygulana dış müdaheledir. Doğru malzeme,işçilik ve kontrolle projesine uygun guseler oluşturabiliyorsunuz. (projesine uygun demir bükmek ve yerleştirmek çok önemlidir. Uygun hareket edilmemesi ile ilgili Sayın Ugur Ersoy Hocamızın anısal olarak güzel bir yazısı vardır.)

Kısa kolon mevzusunun önlemi: Mümkün oldugunca kaçınmak, zorunlu kalınması durumunda Karşı karşıya kalacak olumsuzluklara göre hesap yapıp modellemek.
"Tüm kolon boyunca etriye sıklaştırması bir çözüm mü? Bu kadar riskli ve önemli bir mevzunun çözümü bu olur mu? " Yönetmeliklerimizle ve standartlarımızda uygulanabilir izni verilmiş Alternatif çözümler kullanabiliriz. (TS 500 - 2.2 - YAPISAL ÇÖZÜMLEME VE KESİT HESAPLARI - Analizlerde ve kesit hesaplarında standardda verilenlerin dışında denklemler veya abaklar kullanılmış ise bunlar belirtilmeli, kullanılan kaynak fotokopileri hesaplara ek olarak sunulmalıdır.)

Mühendis yönetmeliğin üzerine çıkabilmesi göreceli bir kavramdır. Fakat mühendis öncelikle yetkin midir?

İyi çalışmalar dilerim.
 