Merhaba

Tümü yer altında kalan bir tuvalet yapısı projesi istenmektedir. Yapının etrafı perde duvarlardan oluşmaktadır.

Yapının Tek cephesi, kot farkından dolayı yaklaşık yarı yüksekliğinden itibaren yeryüzüne bakmaktadır. Bu cephede planda görüldüğü üzere

vasistas pencereler ile oluşacak zayıflamanın, perde kabuk davranışına etkisinin ne olabileceği ve önerileriniz için size danışmak istiyorum.

1. Arada kalan kolon benzeri ince perde kesimlerine başlıklama gerekli midir?
2. Bu kesimler kolona dönüştürüldüğünde ve sık mesh ile (10 cm gibi) kabuğa bağlandığında, perdenin tek parça kabuk davranışına etkileri ne olur?
3. Pencereler üzerinde kalan 60 cm'lik kısıma bir hatıl gibi, perde üzerine binen kiriş dönülmesini önerir misiniz?


Saygılarımla.

LOOagb.png


rJJQ81.png
 
Merhaba
--perdeleri kat yüksekliğinde,
--pencereleri de perdelerden boşluk açarak yapın.
Programın verdiği detayı kullanın. Yeterli olur.

Ünver ÖZCAN
 
unver":1yiuju3m' Alıntı:
Merhaba
--perdeleri kat yüksekliğinde,
--pencereleri de perdelerden boşluk açarak yapın.
Programın verdiği detayı kullanın. Yeterli olur.

Ünver ÖZCAN

ideCAD 7.020 kullanıyoruz, herhangi özel bir şey yapılmasına gerek yok ise bu şekilde devam ediyorum. Çok teşekkür ederim.
 