Radye döşeme kesit yetersiz hatası veriyor

gencideci

Etkin Üye
4 katlı bir bina yapıyorum. radye döşemeyi ekledim en son ve kesit yetersiz hatası verdi.

tüm katları sildim sadece bodrum katı bıraktım hala anlamsız biğr şekilde kesit yetersiz hatası veriyor. Sorunu anlayamadım?

Yardımcı olabilecek biri varmı acaba? Proje ektedir...
 

Ekli dosyalar

  • Tur Yapı tadilat.rar
    1.6 MB · Görüntüleme: 398
gencideci":1ieo00k8' Alıntı:
4 katlı bir bina yapıyorum. radye döşemeyi ekledim en son ve kesit yetersiz hatası verdi.
tüm katları sildim sadece bodrum katı bıraktım hala anlamsız biğr şekilde kesit yetersiz hatası veriyor. Sorunu anlayamadım?
Yardımcı olabilecek biri varmı acaba? Proje ektedir...
Merhaba,
Radye döşemedeki uyarı, minimum kalınlık kontrolü uyarısı... Radye döşeme kalınlık kontrolü Ln/30 şartına göre yapılıyor. Programda temiz açıklık değeri(Ln) için kolonlar arasında mesafeye bakılmaktadır. "Betonarme Hesap Aksı Edit" komutu ile donatı akslarının -kalınlık kontrolü için temiz açıklık- değerine müdahale edebilirsiniz.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • bha_edit.PNG
    bha_edit.PNG
    28.5 KB · Görüntüleme: 12,311
Levent Özpak":cngakeo3' Alıntı:
gencideci":cngakeo3' Alıntı:
4 katlı bir bina yapıyorum. radye döşemeyi ekledim en son ve kesit yetersiz hatası verdi.
tüm katları sildim sadece bodrum katı bıraktım hala anlamsız biğr şekilde kesit yetersiz hatası veriyor. Sorunu anlayamadım?
Yardımcı olabilecek biri varmı acaba? Proje ektedir...
Merhaba,
Radye döşemedeki uyarı, minimum kalınlık kontrolü uyarısı... Radye döşeme kalınlık kontrolü Ln/30 şartına göre yapılıyor. Programda temiz açıklık değeri(Ln) için kolonlar arasında mesafeye bakılmaktadır. "Betonarme Hesap Aksı Edit" komutu ile donatı akslarının -kalınlık kontrolü için temiz açıklık- değerine müdahale edebilirsiniz.
İyi çalışmalar


her iki yöndeki hesap aksına da aynı değerimi girmemiz gerekiyor ?
 
Geri
Üst