Kolon burkulma önlenmemiş diyor. Düzeltmek zorunlu mu?

evanes07

Etkin Üye
İyi günler; attığım projede rapor aldığımda hata vermiyor fakat raporda kolon burkulma kontrolüne baktığımda bazı katlarda yanal ötelenme önlenmemiş görünüyor..bunu düzeltmek acaba zorunlu mu? zorunluysa nasıl düzelteceğiz ?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: kolon burkulma önlenmemiş diyor..acil bir problem..

Merhaba,
-Yanal ötelenmenin önlenmiş olup olmaması bir sorunu değil, bir durumu belirtir. TS 500 madde 7.6' da belirtilen Narinlik etkisi hesabında kolon etkili boy katsayısı, moment büyütme katsayısı yanal ötelenmenin önlenmiş veya önlenmemiş olması duruma hesaplanır.
-Projenize gelince, merdiven mesnetlenme koşullarını kontrol ediniz. Ayrıca merdivenlerin döşemeye bağlanması durumunda yarı rijit diyafram yöntemine göre çözüm yapılması uygun olur.

İyi çalışmalar
 